Nefit 2520 V Combi: wel verwarming, géén warm water

Dogo

  • #1
Ik heb net de pomp, inclusief luchtafscheider en automatische ontluchter vernieuwd.
Pomp was 2e hands en luchtafscheider en ontluchter verroest door jarenlange kleine lekkage.

Daarna werkte de verwarming wel, maar warm water niet.
Bekende 3-wegklep-probleem(?): bij openen van warmwaterkraan, start de ketel wel op maar worden de radiatoren verwarmd en geen warm water.

Op advies van een bevriende klusjesman het volgende achtereenvolgens vernieuwd: binnenwerk 3-wegklep (revisieset), spoel 3-wegklep (magneetklep) en uiteindelijk de boilerthermostaat. Probleem nog steeds zelfde :cry: .

3-wegklep helemaal losgemaakt (2x), geïnspecteerd (geen afw.) en weer gemonteerd, alle ontluchtingsleidingen doorgeblazen, ketel goed ontlucht. Probleem blijft.

Heeft iemand een tip voor mij? Heb ik iets over het hoofd gezien? Volledig nieuwe 3-wegklep plaatsen? (zou dat toegevoegde waarde hebben boven het revisiesetje?).

B.v.b. dank.
 

Petje

  • #2
Is het water koud, wordt deze helemaal niet verwarmd, of is ie eerst warm en daarna koud?

Boilertje al bovenop ontlucht?
 

Dogo

  • #3
Water is eerst lauw (soms zelfs een beetje warm) en daarna ijskoud en blijft ijskoud, tijdens (en paar minuten na) tappen worden de cv-radiatoren opgewarmd.

3-wegklep "klikt" wel bij loskoppelen contacten, revisiesetje is heel veel keren gecontroleerd op juiste plaatsing.

Kan/moet het boilertje bovenop (apart) ontlucht worden? Er zit toch een ontluchtingsleiding bovenop de boiler vast aan de luchtafscheider?
 

Petje

  • #4
Deze moet appart ontlucht worden, dmv een steeksleuteltje 10.

Heeft dit dan na het ontluchten nog niet het gewenste resultaat en worden de radiatoren nog steeds warm tijdens warmwater tap, dan zou ik toch de gehele klep vervangen

Suc6
 

Dogo

  • #5
Tapvat ontlucht. Vandaag kompleet nieuwe 3-wegklep geplaatst.

Nog steeds geen warm water, radiatoren worden nog steeds opgewarmd bij warmwatervraag. Ik ben er nu ook achter gekomen dat het tapvat niet warm aanvoelt, dat zou toch moeten om dat ik de boilerthermostaat op "comfort" (ca. 60 gr. tapwater temp.) heb ingesteld.

Kan het misschien ook een kapotte sensor zijn?
Ik ben nu intussen aardig gefrustreerd geraakt :roll: .
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Die pomp die geplaatst is was die nieuw?
Is het een pomp met de zelfde opvoer hoogte?

Alles wijst erop dat Uw pomp de 3-wegklep niet omgestuwd krijgt.
Magneetklep opent wel de poort, maar de pomp moet de rest doen.

Dus check dat even.. succes..

En is de pomp richting (pijl op de achterkant) de goede kant op?
 

Dogo

  • #7
Bundy,

Je bent een KEI (en ik blijkbaar een oen). Ik had de pijl van de pomp naar de verkeerde kant gemonteerd.
De ketel werkt weer als een zonnetje en ik kan weer met warm water douchen (de landmacht is ook niet alles) :lol: .

Ik ga morgen de nieuwe 3-wegklep maar omruilen.

THANKS.
 