Laat ik de vraag ff anders stellen, was dit voorheen ook altijd al?
Volgende oorzaken:
Voordruk moet misschien toch 1 zijn.
(Zoals fabrikant ook adviseer)
Toch je vat stuk, meet ff zelf na, als je niet kan meten eraf halen rn controleren of in ieder geval membraam omhoog staat, en of je hem gemakkelijk kan indrukken. Bij 0,5 hoor je hem niet te kunnen indrukken.
Je vat kan niet teklein zijn, dus daar geloof ik niet in. 18kW betekend 18 liter, heel misschien kan het zo zijn als je vat inplaats van 0,5, 0,3 is en installateur zegt is goed... dat dat je drukstijging betekend. Dus inderdaad meet ff na, hoe oud is je vat? Meer dan 5 jaar oud? Vervang gewoon ik geloof niet O gouw dat die dan nog 0,5 is. Zal altij iets dalen.
Volgende oorzaken:
Voordruk moet misschien toch 1 zijn.
(Zoals fabrikant ook adviseer)
Toch je vat stuk, meet ff zelf na, als je niet kan meten eraf halen rn controleren of in ieder geval membraam omhoog staat, en of je hem gemakkelijk kan indrukken. Bij 0,5 hoor je hem niet te kunnen indrukken.
Je vat kan niet teklein zijn, dus daar geloof ik niet in. 18kW betekend 18 liter, heel misschien kan het zo zijn als je vat inplaats van 0,5, 0,3 is en installateur zegt is goed... dat dat je drukstijging betekend. Dus inderdaad meet ff na, hoe oud is je vat? Meer dan 5 jaar oud? Vervang gewoon ik geloof niet O gouw dat die dan nog 0,5 is. Zal altij iets dalen.