Na-isoleren hellend dak van binnenuit

Luukwinkel62

  • #1
Beste mensen,

Mijn huis is uit 1976 en het dak heeft een opbouw zoals hieronder is getekend. De gordingen zijn 180mm dik. Tussen de gordingen wil ik nu kale glaswol aanbrengen van 180mm dik en dan weer afwerken met een regelwerk waarop ik gipsplaat bevestig. Op dit moment zit er nergens folie. Kan ik na-isoleren zoals ik beschrijf of moet ik toch nog ergens een folie aanbrengen. Verder is het mij niet duidelijk of die ethernitplaten nou dampdicht of damp-open zijn.

Graag jullie advies.

sandwichpaneel-gordingen.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Luukwinkel62 schreef:
Verder is het mij niet duidelijk of die ethernitplaten nou dampdicht of damp-open zijn.
Mu waarde Ethernit is 120/240.
Spaanplaat heeft een waarde van 15/50.
Opvallend de Mu waarde van het materiaal of laag aan de buitenzijde, koude kant moet lager zijn dan die van de laag aan de warme kant.
Hoe dik zijn die materialen.
 

Luukwinkel62

  • #3
De eternit plaat is 5mm dik , de glaswol laag is 50mm en de spaanplaat is 10mm. De constructie is nu niet rot of beschimmeld dus de oude situatie werkt goed.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #4
Deze situatie ken ik uit mijn ouderlijk huis uit 1971. Is ook daar nog steeds helemaal goed. Het is wel erg koud boven....
 

Luukwinkel62

  • #5
Ik ben iets belangrijks vergeten te melden. Er zitten een aantal ventilatieroosters in die vanaf de afwerklaag door de eternitplaat plaat gaan tot net onder de pannen. Zie foto.
20220313_150150.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als ik het simuleer gaat het goed tot +8 gr. buiten.
Standaard staat de software op -5 ingesteld. Bij deze temperatuur gaat het fout.
Ik gebruik de gegevens van hun bibliotheek, als er bij jouw materialen, lagen, zijn toegepast met andere waarde krijgen we andere uitslag.
Gaat de Mu waarde van het spaanplaat richting die van de eterniet kan het ook.
Is het al die jaren in de winter op de zolder nog nooit 20 graden geweest zal er ook niets ontstaan.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #7
Dat is het punt met die zolders / verdiepingen uit 1970. Niet warm te krijgen (die glaswol is rd 1 of zo) en als het buiten vriest binnen ook niet warmer dan 13-15 graden met een radiator uit die tijd aan. Daarom gaat (of ging) dat goed. Ga je verder isoleren of de ruimte anders gebruiken dan moet je daar iets mee (folie etc).
 

Luukwinkel62

  • #8
Alvast bedankt voor de gegeven antwoorden maar ik lees nog geen oplossing. @Wgb; is die software waarmee je hebt gesimuleerd online beschikbaar? Gaat het wel goed als ik klimaatfolie aanbreng of is er een andere en betere oplossing. Het blijft volgens mij een lastig onderwerp temeer omdat ik vele mogelijkheden lees die elkaar dan ook nog eens tegenspreken. Ik heb ook een isolatiebedrijf op bezoek gehad en die wilden pur tegen de bestaande afwerking spuiten. Is dat dan wel een mogelijkheid bij mijn dakconstructie?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Ik betwijfel of dit een sandwich element is, ik vermoed eerder een sporenkap welke aan de buitenzijde is voorzien van brandvrij board.
Je kan dit zien bij de gordingen, loopt de spaanplaat door over de gording of stopt deze?
Hier kan je het damptransport oa uitrekenen.


@Wgb Hou je rekening met het feit dat de buitenplaat niet 100% aansluit?
Deze platen werden in de hoogte dakpansgewijs en in de breedte tegen elkaar gelegd.
 
  • Like
Waarderingen: Wgb

Luukwinkel62

  • #10
@Rola:
De spaanplaat loopt over de gordingen heen en stopt niet. Het zijn dak elementen die lopen van nok tot goot. Op de foto is goed te zien hoe de dakopbouw is. In het ronde gat op de foto zat dus een ventilatierooster. Op de zolder zitten er op het linker en rechter dakvlak 2 ventilatieroosters die ook nog afsluitbaar zijn.

Hopelijk weer voldoende antwoorden om tot een goede en duurzame isolatieoplossing te komen.

Het blijft voor mij lastig vanwege alle tegenstrijdige berichten op internet om zelf een goede oplossing te bedenken. Ik ben dus ook superblij met jullie deskundigheid en bereidheid om mee te denken.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #11
Is het de bedoeling om onder de bestaande isolatie verder te isoleren, of is het een optie alles eraf te halen en een heel nieuw pakket aan te brengen en af te timmeren? Met dat laatste weet je in ieder geval precies wat je aan het doen bent en heb je niet het nadeel van werken in laagjes van verschillende materialen.
Zit die gording echt maar tot aan de spaanplaat, zoals in je tekening? Lijkt me niet want zoals Rola zegt heb je geen sandwichpaneel dat op de gordingen ligt (en die gebruikten ze volgens mij in die tijd ook nog niet?).
 
Laatst bewerkt:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Rola schreef:
@Wgb Hou je rekening met het feit dat de buitenplaat niet 100% aansluit?
Deze platen werden in de hoogte dakpansgewijs en in de breedte tegen elkaar gelegd.
Nee, zover gaat die gratis software niet. Je kan een beetje spelen met de parameters. Ook heel leerzaam.
Luukwinkel62 schreef:
Het blijft voor mij lastig vanwege alle tegenstrijdige berichten op internet om zelf een goede oplossing te bedenken. Ik ben dus ook superblij met jullie deskundigheid en bereidheid om mee te denken.
Met de link van Rola kan het een stuk duidelijker voor je worden.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #13
Ik zie op de foto alleen een buitenplaat, isolatie en de binnenafwerking.
Geen sporen, die er wel zitten, en geen aanwijzingen dat dit wel of geen sandwichelement is.
Prefab sandwichelementen met brandvrijboard erop heb ik nog nooit gezien, mja ik ben nooit te oud om te leren.
 

Luukwinkel62

  • #14
@Edwinnn; Het is inderdaad de bedoeling dat ik onder de bestaande afwerking verder ga isoleren en afwerk met gipsplaat op een regelwerk. Het is echt zo dat de spaanplaat doorloopt. Ik heb op een tekening van dit huis bij de gemeente ook gelezen dat het een daksysteem is van nok tot goot. Ben alleen even de naam van dat systeem kwijt.
Ik heb ook naar die rekentool gekeken maar als ik eternit invul dan kan dat niet gratis en moet ik mij aanmelden.
Met de link van @Rola kom ik niet verder als het gaat om het bepalen hoe ik nu verder moet als ik wil isoleren zoals ik heb omschreven.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #15
Nou ben ik toch wel benieuwd naar de naam van dit systeem.
 

Luukwinkel62

  • #16
Dan moet ik een afspraak maken op het gemeentehuis. Ik ga dat binnenkort even doen. Tot die tijd zijn alle suggesties welkom om op een verantwoorde wijze na te isoleren.
 

Luukwinkel62

  • #17
Inmiddels tijd gevonden om een bezoekje te brengen aan de gemeente. Op de foto de detailtekening van de dakopbouw.
Op de tekening staat ook nog de volgende tekst:

Dakelementen van goot tot nok systeem Groothuis bestaande uit panlatten op tengels, 3,2 mm eternit board, regels 26x48mm hoh 30 glaswol 35 mm. Plafond 8mm spaanplaat.

Ik hoop dat jullie nu genoeg informatie hebben om mij verder te adviseren.
dakopbouw.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #18
Bedankt voor het opzoeken, ik kende dit systeem niet.
M.i. aan de warme zijde van de isolatie een dampremmende folie aanbrengen.
Laat je de roosters zitten?
 

Luukwinkel62

  • #19
Ik wil de roosters ook weglaten. Jouw advies is dus isolatie en dan een dampremmende folie aan de warme kant. Is een klimaatfolie ook geschikt? Ik zie op de tekening ook staan dat de spaanplaat een opgespoten dampremmende laag heeft. Moet ik daar nog iets mee of gewoon zo laten.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #20
Als je de roosters laat zitten, heb je een zwakke ventilatie achter de isolatie, dan kan het vocht eruit.
Isolatie wel vrijhouden van de spaanplaat.
Klimaatfolie is ook geschikt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu