Muuropbouw hsb zo goed?

Figo22

  • #1
Beste forumgenoten,

Ben zover dat ik de hsb wanden van mijn dakopbouw mag aankleden. En vroeg mij af of ik de volgende constructie probleemloos kan toepassen:

Van binnen naar buiten:

-gips
-pir 30mm
-underlayment 18mm
-dampdichte folie
-hsb wand 140mm met 120mm glaswol isolatie
-dampopen folie
-rachel
-gevelbekleding

Kan ik dit zo toepassen?

De reden om de pir niet onder de underlayment te plaatsen is om de constructie zo stijf mogelijk te krijgen, ivm achtergevel die in steenstrips uitgevoerd wordt en de nodige gewicht moet kunnen dragen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat bedoel je hiermee of wat is precies de constructie"-hsb wand 140mm met 120mm glaswol isolatie"
Die 18 mm is dat de enige houten plaat in de constructie.
De achterwand wordt in steenstrips uit gevoerd. Een raggel is de een na laatste laag. Steenstrip lijmen hoe?
 

Figo22

  • #3
Met 140mm bedoel ik HSB stijlen waarin 120mm isolatie komt.

Die 18mm houtenplaat is de enige aan de binnenkant.

Aan de buitenkant waar steenstrips komen, komt op rachel eerst een Eterbacker HD plaat waarop de steenstrips gelijmd worden.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ga je achter die Eter-Backer plaat met buitenlucht ventileren en de dampremmer aan de warme kant wordt goed aangebracht kan het bijna niet fout gaan.
 

Figo22

  • #5
Achter die backer hd plaat komt door middel van rachelwerk ventilatie van ong 4cm.

Dus die pir voor de underlayment plaat en dampdichte folie is geen probleem?

Normaal wordt het volgens mij altijd op de hsb stijlen geplaatst.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wat bedoel je?

Ik lees het zo.
HSB stijlen daar zet je de dampremmer op, vervolgens de underlayment op de stijlen en daarop de isolatie. Door de isolatie heen schroef je de gipsplaten in de underlayment vast, toch.
 

Figo22

  • #7
Yes dat bedoel ik, dus dat is geen probleem als de dampremmer na de eerste isolatie wordt aangebracht.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Nee dat is geen probleem. In die zone is de temperaatuur hoog genoeg, vocht zal daar niet condenseren.

Omdat de schuim isolatie en de underlayment dampdichter zijn dan het glaswol zou het zelfs zonder damprem kunnen. Het deel vocht wat in de warmte stroom is overgebleven richting buitenzijde van de constructie kan via de ruimte voor de ventilatie worden afgevoerd.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu