Mogen twee werkschakelaars op 1 groep aangesloten worden?

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
Mogen de werkschakelaars van twee warmtepompen (max opgenomen totaal vermogen 2,5 kW) op één C16 groep aangesloten worden?
Groet, Hein
 
Je mag wel 100 van die dingen op 1 groep zetten.
Het is alleen een beveiliging tegen onbedoeld wederinschakeling om het apparaat spanningsloos te maken voor niet elektrotechnische handelingen.
 
Mijn logische redenatie:

indien de schakelaar binnenshuis zit en een onderhoudsmonteur die aan de buitenunit wil werken zet die schakelaar uit.
Welke garantie heeft ie dan dat iemand binnen de schakelaar niet weer aanzet terwijl hij aan die unit aan het werk is?

Of het daadwerkelijk verplicht is de schakelaar buiten te zetten weet ik echter niet.
 
Als de airco op een aparte groep zit is een werkschakelaar niet nodig dacht ik, dan volstaat het met het spanningsloos maken door het uitzetten van de groepsautomaat. Aan de AC zijde dient lastscheiding plaats te vinden en de meeste automaten hebben lastscheidende eigenschappen. Onbedoeld inschakelen kan je ook bereiken met een zgn LOTOTO slot.
 
Laatst bewerkt:
Een werkschakelaar moet in de buurt van het apparaat zitten en vanaf daar zonder belemmeringen bereikbaar zijn.

Of het een eigen groep is maakt niet uit, Alleen als je vanaf het apparaat toezicht kan houden op de automaat is het niet nodig, maar vaak word het dan later alsnog geëist door de onderhoudsbedrijven.
Ook bij een werkschakelaar pas je LoToTo toe.
 