Ik volg dit topic (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aardlekautomaat-bij-plaatsen.171152/) uit interesse omdat ik binnenkort ook de groepenkast wil uitbreiden en toen las ik bovenstaande...Dan kunnen de aardleks dus 35a+invoeding zonnepanelen krijgen. Dat gaat boven hun max stroom dus moet Rem automaat geplaatst worden voor de aardleks daarvoor komt dan de voeding en zonnepanelen.
In mijn situatie heb ik ook een 35A aansluiting en komen de panelen ook op een B16 binnen en ik zie geen REM bij mij.
Dit is de setup:
12 Panelen -> omvormer
-> klein verdeelkastje met 40a aardlek+B16installatieautomaat (en nog een B16 die naar de wasautomaten gaat)
-> B16 in de groepenkast
-> 40a aardlekschakelaar (met nog 3 andere groepen erachter)
-> 40a hoofdschakelaar
Moet ik ook een REM gaan installeren?
Moet ik me zorgen maken als in de zomer de zon schijnt?