Moet ik een REM toevoegen om de componenten in de groepen kast te beschermen?

Dan kunnen de aardleks dus 35a+invoeding zonnepanelen krijgen. Dat gaat boven hun max stroom dus moet Rem automaat geplaatst worden voor de aardleks daarvoor komt dan de voeding en zonnepanelen.
Ik volg dit topic (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aardlekautomaat-bij-plaatsen.171152/) uit interesse omdat ik binnenkort ook de groepenkast wil uitbreiden en toen las ik bovenstaande...

In mijn situatie heb ik ook een 35A aansluiting en komen de panelen ook op een B16 binnen en ik zie geen REM bij mij.

Dit is de setup:
12 Panelen -> omvormer
-> klein verdeelkastje met 40a aardlek+B16installatieautomaat (en nog een B16 die naar de wasautomaten gaat)
-> B16 in de groepenkast
-> 40a aardlekschakelaar (met nog 3 andere groepen erachter)
-> 40a hoofdschakelaar

Moet ik ook een REM gaan installeren?
Moet ik me zorgen maken als in de zomer de zon schijnt?
 
Nu ik de situatie beter bekijk, zit de B16 niet achter de aardlek in de groepenkast maar is hij doorgelust met klemmen boven een andere aardlek.
Boven op zolder zit wel een aardlek op deze lijn.

IMG_1503.jpeg
 
Ja, ook in jouw situatie moet je maatregelen nemen om te voorkomen dat er een te hoge stroom door de verdeelkast kan lopen. Moet je een REM-automaat toevoegen? Niet per sé, er zijn natuurlijk ook andere opties, zoals de kast aanpassen zodat deze geschikt is voor 63A. Een REM-automaat is wel vaak de simpelste en goedkoopste optie in een bestaande verdeelkast.

De bedrading bij de aardlekschakelaar rechts boven klopt ook niet. Onder de aardlekschakelaar zijn 3 draden in 1 klem aangesloten, dit mag niet. Ik vermoed dat hier ooit een kam-rail voor 4 groepen heeft gezeten net zoals bij de andere aardlekschakelaars, maar dat men bij installatie van de PV-groep het op deze manier heeft aangepast om ruimte te creëren zodat die NOARK automaat er tussen paste. Jammer, die kamrails zijn er ook gewoon voor 3 automaten (KB3FN).
 
"Maar hé, deze installateur van de zonnepanelen was wel 200 Euro goedkoper, en hij zei dat het allemaal zou passen in de groepenkast."

Probleem is gewoon dat veel van die gasten binnen een dag de panelen op het dak klappen. Voor de rest is het "met kleur op kleur ben je installateur"....
 