Ben ik het niet helemaal mee eens.
Een modulerende pomp moduleert op retourwatertemperatuur, en niet op weerstand in de installatie.
Dus als de installatie koud is, en er staan maar weinig radiatoren open, zal de ketel (en de pomp) dus op vol vermogen gaan draaien (naargelang de warmtevraag).
In eerste instantie zou het kunnen dat je stromingsgeluid krijgt, echter als er maar weinig radiatoren open staan, zal het retourwater snel op temperatuur zijn, en zal de pomp terugmoduleren, waardoor er dus geen of minder stromingsgeluid waar te nemen valt.
Bij een standaard pomp heb je natuurlijk altijd dezelfde pompsnelheid, en zal je met de installatie inregelen moeten proberen om eventueel stromingsgeluid weg te nemen.
suc6