Meterkast vervangen - aardlekschakelaar

Install

  • #1
Wij hebben een woning met bijstaand vakantiehuisje. Nu wil ik het huisje gaan verhuren, en daar de meterkast op aanpassen.

In het huisje is 1 groep aanwezig die ik op een alamat 16A Bkar wil aansluiten. Dit als onderverdeling. Om nu de kabel te beveiligen wil ik in de woning een 20 Ampere installatieautomaat plaatsen welke gezien selectiviteit eigenlijk niet voldoet.

Ik heb nl. 3x25A als hoofdzekering. Met welke aardekschakelaar dien ik deze groep te beveiligen. De naastgelegen grotere is 100 mA wat naar mijn mening niet is toegestaan. Oftewel wat dien ik in de woning te doen om dit op te lossen?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
1. Je mag in je groepenkast geen 20 A zekeringautomaat plaatsen.
   16 A is het maximum.

2. Indien 16 A zekering in de groepenkast is 6 A tussenzekering het maximum i.v.m.
   selectiviteit.

Iets anders is volgens mij niet toegestaan.

De meest praktische oplossing is gewoon een 16 A groep in je zekeringkast, en géén verdere tussenzekeringen. En zorgen dat er iemand bij jouw afwezigheid bij calamiteiten beschikbaar is om de zekering weer terug te zetten indien er iets fout gaat.
Zo iemand heb je toch ook nodig voor andere zaken, er kan altijd iets niet goed werken in het vakantiehuis, of iets kapot gaan.

De waarde van de aardlekschakelaar heeft niets te maken met de belasting van de groep. Die dient gewoon 0,03 A te zijn. En de meeste standaard aardlekschakelaars hebben een maximale doorlaatstroom van 40 A, dat is dus ruim voldoende.
 

Install

  • #3
Is het geen mogelijkheid om in huis een automaat 16 Ampere C karakteristiek toe te passen, en in het vakantiehuisje een 16 Ampere B karakteristiek?

Ik houd dan slechts het probleem met de aardlekschakelaar over, wat ik toch graag apart wil beveiligen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
16 A is 16 A daar verranderd een karaktristiek niets aan.

Vraag bij je leverancier een verzwaring naar 35A aan, dat heeft meestal hetzelfde vastrecht.

Beveilig de groep naar het tuinhuisje met 20 A traag.
Leg de kabel uit voor een Ib van 20A.
Zorg dat je aarding voor deze kabel <1,2ohm,of een 300mA aardlek (s-type)

In je vakantiehuisje kan je dan 3 x 10 A plaatsen met 2 als-en van 0,03A en een hoofdschakelaar.
 

Markus

  • #5
Kees zegt:
1. Je mag in je groepenkast geen 20 A zekeringautomaat plaatsen.
16 A is het maximum
Headhunter zegt:
Beveilig de groep naar het tuinhuisje met 20 A traag.
Leg de kabel uit voor een Ib van 20A.
Hoe zit het nou? Dit is verwarrend.
 

Toon

  • #6
16A is het maximum voor een eindgroep. Indien er een onderverdeler geplaatst wordt, zoals Headhunter beschrijft, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Overigens hangt aan het vastrecht van een 3*35A aansluiting ipv een 3*25A aansluiting meestal een fors duurder prijskaartje.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Helemaal niet verwarrend.
Je hebt 25A hoofdzekering dus de maximale eindgroep is 16A en die van je tuinhut 6A.

Ik zeg:

Verzwaren naar 35A dan word je maximale eindgroep 20A en kan je met 10A in je tuinhuisje verder.
 

Install

  • #8
Helaas, geen passende oplossing.

Vast recht voor een 3x35Ampere aansluiting is inderdaad een stuk duurder. Verder heb ik niets aan 10 Ampere groepen. De zwaardere verbruikers die nu met verstand in het huisje gebruikt worden kunnen dan niet meer draaien.

Ik concludeer uit jullie advies dat selectiviteit altijd met twee stappen toegepast wordt. Om nu dus 16 Ampere groepen in het huisje toe te kunnen passen heb ik dus een nog zwaardere aansluiting nodig, groter dan 35 Ampere dus. Lijkt me allemaal erg vreemd. Heb het nog nooit bij iemand thuis gezien.

Wie heeft voor mij op basis van de huidige hoofdzekeringen de "beste" oplossing.
Graag een advies voor zowel de automaat als de aardlek.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Bijna alle tuinhuisjes worden gevoed vanaf de woning met 16A hierdoor is er geen selectiviteit nodig omdat er geen onderverdeler is.

Jij wilt een autonome voorziening waarin de huurder zichzelf kan redden indien de hoofdbewoner weg is hierdoor is een onderverdeler nodig en een stuk selectiviteit om te voorkomen dat de voorzekeringen eerder knappen dan de zekeringen in de onderverdeler.

De enige juiste oplossingen zijn al gegeven:

25A hoofdzekering 16A zekering op de kabel en 6A verdeler in het tuinhuisje of
35A hoofdzekering 20A zekering op de kabel en 10A in het tuinhuisje.


Wil je een advies om maat, ga dan te rade bij een installateur die ter plekke naar de mogelijkheden gaat kijken.
 