Meerdere schakelaars, 1 lamp (geen hotelschakeling)

Sa_reno

  • #1
Ik loop mijn hoofd een beetje te breken over een schakeling waarbij ik meerdere schakelaars 1 lamp wil laten bedienen maar niet via een hotelschakeling.

Het is voor verlichting in de schotruimte op zolder waar meerdere deuren in zitten. Zodra 1 van de deuren geopend wordt, moet de verlichting aangaan en aan blijven als er een 2e of 3e deur geopend wordt. Zodra de laatste deur dicht gaat moet het licht ook weer uitgaan. Elke deur krijgt dus een drukschakelaar. Het gaat om 3 a 4 deuren per lamp(enset).

Iemand een idee?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
De verschillende schakelaars simpelweg parallel aansluiten en je bent er toch?
 

Roadrunner84

  • #3
Jup, parallel.

Dus elke schakelaar aansluiten op de bruine en de zwarte draad, lamp op de zwarte en de blauwe.
 

Sa_reno

  • #4
Parallel, daar zat ik ook aan te denken maar krijg ik dan geen kortsluiting? (sorry, noob. te lang geleden).

Kan iemand een simpel schemaatje voordoen? Ik moet de bruine dus splitten? Snap ik dat goed?

dus bruin splitten en naar elke schakelaar 1 sturen. dan vanaf elke schakelaar een zwarte naar de lamp en de blauwe direct naar de lamp.

zoiets?
 

Roadrunner84

  • #5
Ja, bruine splitsen, zwarte ook.

Ja/nee, je krijgt kortsluiting, van je open schakelaars, maar dat is precies waar schakelaars voor bedoeld zijn; om de zwarte draad met de bruine kort te sluiten.
 

Sa_reno

  • #6
Dankjewel!
 