Beste..

Ik ben met een klusje bezig in een appartementen gebouwtje, hier moeten in een technische ruimte zes apparte ketels komen te hangen. Er zit nog een verdiepoing boven voor ik bij het dak ben. NU is het dus het makkelijkste om een rookgasafvoer te maken en een luchtaanvoer en daar alle zes ketels op aan te sluiten.

Mag dit?

kan ik dus gewoon de rookgasafvoer van zes ketels via een kanaal naar buiten leiden?

MVG

Laurent
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Ja hoor dat mag, google maar eens op clv systeem, dan vind je alle info daarover.

groeten b
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Mits je aan alle voorwaarden gaat voldoen.
Was er niet een maximaal tegelijk opgesteld vermogen in 1 tech. ruimte zonder speciale eisen?

Leiding diameters en terugslagkleppen in een ketel enz.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Eeeh, ja volgens mij wel
Als het kompleet opgestelde vermogen dat voor 1 doel gebruikt wordt in. 1 ruimte boven de 100 KW komt dient er PO , PI , EBI uitgevoerd te worden.

Er wordt niet gesproken over het feit dat ze aangesloten zijn op 1 kanaal!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Klussers die zo'n soort klus aannemen dienen zelf op de hoogte te zijn van de richtlijnen of die opvragen.
Dit is een klusforum en niet bedoeld voor dit soort vragen op professioneel gebied.
Zie de forumregels.

Een slotje dus.
 