Meerdere ketels op een rookgasafvoer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste..

Ik ben met een klusje bezig in een appartementen gebouwtje, hier moeten in een technische ruimte zes apparte ketels komen te hangen. Er zit nog een verdiepoing boven voor ik bij het dak ben. NU is het dus het makkelijkste om een rookgasafvoer te maken en een luchtaanvoer en daar alle zes ketels op aan te sluiten.

Mag dit?

kan ik dus gewoon de rookgasafvoer van zes ketels via een kanaal naar buiten leiden?

MVG

Laurent
 
Mits je aan alle voorwaarden gaat voldoen.
Was er niet een maximaal tegelijk opgesteld vermogen in 1 tech. ruimte zonder speciale eisen?

Leiding diameters en terugslagkleppen in een ketel enz.
 
Eeeh, ja volgens mij wel
Als het kompleet opgestelde vermogen dat voor 1 doel gebruikt wordt in. 1 ruimte boven de 100 KW komt dient er PO , PI , EBI uitgevoerd te worden.

Er wordt niet gesproken over het feit dat ze aangesloten zijn op 1 kanaal!
 
Klussers die zo'n soort klus aannemen dienen zelf op de hoogte te zijn van de richtlijnen of die opvragen.
Dit is een klusforum en niet bedoeld voor dit soort vragen op professioneel gebied.
Zie de forumregels.

Een slotje dus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan