Mechanische ventilatie, opties voor besparing?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zal toch eens proberen die kap eraf te schroeven. Benieuwd wat ik aantref.

Hopelijk zie ik dan binnenin nog 2 stukken flexibele slang i.p.v. vaste buis, want als ik dit zo beschouw moet de nieuwe MV-box wel heel exact op de vaste buizen passen... :-|
Of is het eenvoudig en mogelijk om desnoods een stuk van de vaste pijp af te snijden en de directe aansluiting om een nieuwe MV-box met flexibele slang te doen, die vervolgens op een vaste buis gekoppeld wordt?
 
Eigenlijk wil ej ej box helemaal niet zo aangesloten hebben maar even met een stukje (bij voorkeur akoestische) flex buis, dat voorkomt resonantie door trillen van de ventilator.
even 2 koppelbussen 125 in de spirallo tikken en daar kan je dan met je flexbuis zo opkoppelen.
Zet de flexbuis zo recht en strak mogelijk om extra weerstand te voorkomen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan