Mechanische ventilatie Hotelschakeling

QuinoaKnibbeler

  • #1
Ik heb een R-Vent Pablo mechanische ventilatie met een Perilex stekker. Zowel bij de badkamer als bij de keuken heb ik een schakelaar, dus het werkt d.m.v. een hotelschakeling. De MV heeft 3 standen, maar ik krijg alleen 2 standen aan de praat, stand 1 en stand 3. De middelste stand 2 lukt niet.

Eerst had ik bij de badkamer een 'normale' schakelaar, dus ik kon schakelen tussen stand 1 en stand 3. De schakelaar bij de badkamer heb ik kort geleden vervangen door een Fibaro Smart Module. In de keuken heb ik een standen schakelaar (GIRA). Door het vervangen is het me opgevallen, dat stand 2 in de keuken niet werkt. Dit is in 2014 door de installateur niet goed gemaakt bij het verplaatsen van de 'oude' schakelaar.

Ik krijg het echter niet voor elkaar om alle 3 de standen werkend te krijgen. Of ik heb ik de keuken stand 1, 2 en 3, maar in de badkamer alleen stand 2. Of ik heb in de badkamer stand 3 (wenselijk) en heb ik dus alleen stand 1 en 3 in de keuken.

Hoe moet ik dit aansluiten ? Ik heb de draden al diverse keren verplaatst. Als ik de stroom eraf haal en weer inschakel start hij met stand 2, maar zodra ik de schakelaar op een andere stand draai krijg ik alleen stand 1 en 3, maar krijg ik stand 2 niet terug.

Dit is de huidige situatie in de keuken: bruin op 1, zwart op 2 en 4.
20220211_141848.jpg
20220211_141857.jpg

Dit is de huidige situatie in de badkamer met de Fibaro Smart Module FGS-214.
20220212_102318.jpg
20220211_141848.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je aanname van een wisselschakeling klopt niet,Daar zijn niet voldoende draden voor.
Op de schakelaar moet een brug tussen beide achakeldekken normaal zit daar een koperen plaatje, dat is de fase.
1 zwarte is dan midden en de andere hoog.
In stand 1 zijn beide zwarte draden niet geschakeld.
In stand 2 is draad 1 geschakeld op netspanning en in stand 3 de 2e draad en is de eerste weer uit.

De schakelaar boven moet parallel staan op die vanuit de keuken op stand 3.
Bij een oude ventilator werkt dat prima,de hoogste snelheid had prio.
Bij een moderne is het maar de vraag wat de elektronica doet als 2 snelheden tegelijk actief zijn.

Makkelijker is om de bijbehorende afstandbediening erop te zetten of
1 stuuractor en 2 bediningssensoren te plaatsen.
 
  • Like
Waarderingen: QuinoaKnibbeler

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu