Liebherr GN5215 geeft alarm temp te laag af en toe - na power uit/aan weer ok

STL

  • #1
Beste,

We hebben een probleem met onze GN 5215 diepvriezer, net 4 jaar geworden.

Probleem:

- gisteren alarm, temperatuur te laag

- niets verder gezien, misschien deur op een kier gestaan?

- vandaag idem alarm maar nu was de deur effectief gesloten

- op de grond een kleine plas water (defrost?)

Analyse

- zelfanalyse gedaan, code: [00520600400100000011DD6C0000000000054000001070000B9000002AFF00003C115F0E5B1604B700005000310009F3EE0000000100730001000770F6B0000D00001000000033342E3730332E3436382E33393939313531302D3032]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

- toestel reset (gisteren en vandaag) het alarm is terug gekomen. Temperatuur te laag
- na toestel resetten werkt hij opnieuw een tijdje
- er is gevoelig veel ijs in de diepvries, wat een open deur van gisteren bevestigt, en misschien ook de plas water van defrost
- het toestel ‘klikt’ vaker, alsof er vanalles staat te schakelen. Niet per seconde maar per enkele minutenµ

vragen

- als de deur te lang heeft open gestaan, kan de defrost ontregeld geraken aub?
- kan er iets uit die QR gehaal worden? je kan er precies weinig mee doen
- de diepvriezer geeft geen alarm code, enkel temperatuur te laag verder niets op eerste zicht


Alvast bedankt,

Steven Lassuyt
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
Er kan te veel ijs zijn ontstaan doordat er een deur is open blijven staan en dat daardoor e.e.a ontregeld is.
Dus als 1e echt geheel ontdooien en kijken of hij dan nog weer de storing geeft. (dat was het advies wat Liebherr zelf gaf)
Zelf had ik dat als hij normaal draaide dat hij dan de storing gaf, zette ik hem op snelvriezen dan ging het goed.
Dus telkens op snelvriezen zetten tot hij -21 aan gaf en dan weer op normaal tot hij begon te piepen met lage temperatuur en zo de tijd overbrugt totdat er een monteur van Liebherr langs kon komen en die heeft een printplaat vervangen en daarna werkte hij weer prima en doet hij het nu nog steeds.
Het is denk ik al wel weer 3 a 4 jaar geleden maar net als jou iemand de deur niet goed gesloten en ook dat de vriezer rond de 4 jaar oud was.
 

Sleutelmeneer

Specialist Witgoed
  • #3
Gewoon 48 uur uitzetten met de deur open. En dan weer aanzetten (en nog niet vullen) moet specifiek zo lang. Waarschijnlijk ijsvorming in no frost gedeelte dit moet langzaam dooien of gedemonteerd en ontdooit (maar lastig voor leken) de fan gaat dan vast zitten in de ijs en hierdoor kan hij de kou uit de verdamper niet rondblazen. Lost 9/10 x het probleem op.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu