Lichte scheidingswand; cellenbeton of hout?

Heino

  • #1
Cellenbeton/gasbeton is verkrijgbaar in diverse afmetingen. Zijn al deze afmetingen geschikt voor een lichte scheidingswand?

Hoe verhoudt cellenbeton zich t.o.v. hout-regelwerk?

In mijn geval moet ik een een L-wandje plaatsen (220cm + 80cm). In de lengte van 220cm moet ook nog een deurkozijn komen.
 

Fiesiekus

  • #2
Met hout-regelwerk alleen ben je er nog niet, daar moet nog een plaatmateriaal overheen.
 

Millew

  • #3
Voor een lichte scheidingswand is 7 cm meest gangbaar.
5 cm is bedoeld voor badombouw e.d. en te dun voor een wand, zeker als er ook nog een deur in komt.
10 cm kan ook, maar vormt op een houten vloer al gauw een te hoge belasting.
Voor- en nadelen cellenbeton-houtwerk zie ook dit item:
Draagmuur tbv vliering van hout of ytong?
 

Heino

  • #4
Ik heb nu nog een ruwe betonvloer (5cm; gestort op een broodje-liggervloer).
Daar waar het wandje moet komen, zit net geen fundering.

@ Fiesiekus: Als ik het goed begrijp, maak ik met hout-regelwerk incl. beplating de wand zwaarder dan met cellenbeton?


Als het wandje wordt geplaatst, komt het precies tussen 2 balken uit van de dakconstructie (platdak, balklaag om de 60cm).
Hoe ga ik hier precies te werk?
Moet ik het wandje plaatsen tot aan de onderkant van de dakplaten?
Of moet ik een stuk plaat materiaal bevestigen aan de onderzijde van de balken en daar tegen aan werken?
 

Fiesiekus

  • #5
Nee hoor, dat weet ik niet. Maar ik bedoelde: je moet er ook nog platen tegenaan monteren.
 
  • Like
Waarderingen: Willem90

Millew

  • #6
Een wand van houten regels 4,5x7cm h.o.h. 30 cm met tweezijdig gipsplaat 9,5 mm dik is ca. 6 kg/m2.
Een wandje van cellenbeton van 7 cm dik is ca. 20 kg/m2.

Een broodjesvloer is doorgaans sterk genoeg om daar een scheidingswand van cellenbeton op te zetten. In de specificaties van de vloer moet daarover wel iets te vinden zijn.

De wand doorzetten tot onderkant dakbeschot geeft een betere geluidsisolatie tussen de twee kamers. Let er wel op dat je niet door de dakplaten heen schroeft en de dakbedekking lek prikt.
Andere oplossing is om tussen de draagbalken houten regels te schroeven en daar tegenaan werken.
 