Laatst heb ik een inbouwkast geplaatst. Deze heeft vijf deuren. Ik heb boven de kast nu ook vijf spotjes. Wat ik nu wil is dat als een kastdeur opengaat, het bijbehorende spotje automatisch aangaat. Tevens wil ik dat ik met één schakelaar alle spotjes in één keer aan kan zetten, zodat ik een mooie secundaire verlichting heb.

Kortom, de wens lijkt vrij simpel, maar ik kom er nu uit hoe ik dit moet realiseren.

Het probleem zit erin dat de schakelaar die alle lampjes in één keer aanzet vereist dat ik alle lampjes met elkaar verbind. Dat gaat ertoe leiden dat als één van de kastdeuren wordt geopend, alle lichten aanspringen.

Denkend aan natuurkunde op de middelbare school heb ik een soort diode nodig die ervoor zorgt dat het stroomschema alleen werkt in de richting die ik wil. Maar ja, diodes zijn er wel in gelijkstroomschema's, maar dit is wisselstroom. De spotjes die ik heb gekocht nemen namelijk allemaal wisselstroom van 220V. Wel zo makkelijk.

De vraag is dus: hoe zorg ik ervoor dat ik vijf lampjes afzonderlijk kan schakelen en tegelijkertijd ook centraal kan bedienen?
 
Je zou het evt met relais op kunnen lossen maar dat wordt wel wat prijzig.
Wel een leuk idee trouwens :prima:
 
Met Triacs, die geleiden AC als ze worden aangestuurd door een schakelaar op de deur of de "collectieve " schakelaar. Twee Triacs per lamp toepassen dan. Zie hier
 
Je zou op de de vijf lampjes de draad van de individuele schakelaar kunnen zetten en de draad van van de gezamenlijke schakelaar dus parallel aan elkaar.
 
Één triac per lamp volstaat, je kunt dan de aansturing dubbel uitvoeren.

Echter: bij gebruik van Triacs komt de gehele 230 V spanning op de printplaat te staan waar je die dingen op zet, en je moet héél goed weten hoe je Triacs moet aansturen (met een kleine gelijkstroom, of met pulsen) anders zijn ze meteen defect. Verder hebben ze in principe een bluscondensator-weerstand netwerkje nodig, om bij afschakelen te voorkomen dat er een te snelle afschakeling plaats vindt. Daar kunnen ze niet zo goed tegen.

Daarvoor is een redelijke kennis van elektronica toch wel noodzakelijk, en het is heel erg oppassen geblazen voor wat betreft veilige uitvoering.

Relais zijn wat dat betreft wat makkelijker te verwerken, zeker indien je gebruik maakt van laagspanning voor de aansturing van de relaisspoelen. En wat prijs betreft, ik zag bij een bekende elektronicaleverancier prijzen van enkele euro per (laagspannings-)relais, dus dat valt ook wel mee.

Probleem is dat er geen relais met 6 contacten (makkelijk) leverbaar is, anders zou je met één relais al klaar zijn.
 
Gewoon 2 drie polige relais nemen die door de (hoofd)schakelaar worden bekrachtigt. Over elke deurschakelaar parallel een relaiscontact zetten.
Klaar klinkt simpel en is het ook je moet echter wel wat verstand van electronica hebben en bij voorkeur 12V spotjes gebruiken.
 
Ben je er al uit?

Het kan ook met 5 deurschakelaars met een wisselcontact.
De p-contacten daarvan verbindt je elk met een lampje. De open contacten verbindt je met elkaar én met de fase. De gesloten contacten verbindt je ook met elkaar en via een enkelpolige schakelaar met de fase.

Doe je nu een deur open dan brandt alleen het desbetreffende lampje. Met de enkelpolige schakelaar kun je alle lampen tegelijk aanschakelen.

5-deurschakelaars.gif
 
Bedankt voor de reacties. Enig idee waar ik een deurschakelaar met wisselcontact kan vinden? Ik had (link werkt niet, mod) op het oog.

Maar dat is geen wisselcontact.
 
Is een bekende schakeling hoor, alleen wordt die nu niet meer toegepast. Het is afgeleid van de "alarmschakeling" of "Kelderschakeling": Alle enkelpolige schakelaars werden vervangen door hotelschakelaars zodat via de "alarmschakelaar" alle lampen van zo'n groep konden worden ingeschakeld.
Laurian schreef:
Enig idee waar ik een deurschakelaar met wisselcontact kan vinden?
Denk eens aan microswitches
 
Toon schreef:
Zo'n mooie oplossing en dan beginnen over hotelschakelaars.... :mrgreen:

:lol: :P Ja, nostalgie. Ik heb het over de tijd waarin ik met het buigblok stalen 5/8" buizen moest buigen (aanbrengen van een thule niet vergeten) en Rubberaderdraad trekken met het trektouw en gaten moest kloppen met de klopboor. De tijd van draaischakelaars, netjes een oogje aan de draad buigen en marmeren schakelborden.
In de zestiger jaren moest al dat marmer en RD-draad weer massaal worden vervangen. In sommige huizen zat er zinkdraad (uit de oorlog) in de installatie. Dat kon je al ruiken als je zo'n huis binnenkwam. Een ramp was het vervangen van draad uit buizen met een langsnaat, dat kreeg je er nauwelijks uit. :mrgreen:
 
Mooi, een leeftijdsgenoot. Gaten maakten we met de rawplugbeitel.
Een boormachine was iets bijzonders, alleen de kapitaalkrachtigen hadden zo'n ding.
 
Aangeboden:
Een complete set rawlplugbeitels met loden pluggen, vroeger veel gebruikt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan