Hallo,
ik heb het volgende probleem:
Er staat spanning op de behuizing van mijn vaatwasser, de vaatwasser zit niet aangesloten op een stopcontact met aarding.
Tussen de aarde en de behuizing meet ik 115V, ik heb gezocht waar het probleem van komt en het komt van de ontstoorcondensator.
Die geeft dus een lekspanning van 115V en een lekstroom van +-0.1A heb ik gemeten.
Is dit normaal?
Kan ik gewoon werken zonder ontstoorcondensator?
ik heb het volgende probleem:
Er staat spanning op de behuizing van mijn vaatwasser, de vaatwasser zit niet aangesloten op een stopcontact met aarding.
Tussen de aarde en de behuizing meet ik 115V, ik heb gezocht waar het probleem van komt en het komt van de ontstoorcondensator.
Die geeft dus een lekspanning van 115V en een lekstroom van +-0.1A heb ik gemeten.
Is dit normaal?
Kan ik gewoon werken zonder ontstoorcondensator?