Lekstroom kost me dit geld?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een vraag/probleempje,

in de chalet heb ik in meerdere kamers lekstroom waarschijnlijk.
als ik de fitting eraf draai en met de spanninszoeker tegen de fase aan houd gaat het lampje van dfe spanningszoeken zwak branden en als ik de schakelaar omzet gaat die fel branden.

ik heb de spanning even gemeten met een multimeter en kom op 41volt uit. op het moment dat ik er een fitting aan zet en er een lamp in draai is het over omdat de spanning dan weg kan maar gaat me dit geld kosten omdat die spanning door blijft geven of?....

en of hoe los ik dit op?

het is in 3 slaapkamers zo en de kamp in de badkamer.

in de gewone kamer en keuken niet.

alvast bedankt groetjes mike
 
Die spanningszoeker zegt niet zoveel; de multimeter des te meer. Als de schakelaar uit staat, meet je 41 volt tussen schakeldraad en nul?

Niet echt om je zorgen over te maken; kan door capacitatieve koppeling komen.
 
Hallo,

ja sorry dat bedoelde ik ook tussen schakeldraad en nul. ik ka. ze wel gewoon tegen elkaar aan houden dan knalt er geen stop uit of iets.

wat bedoel je precies met capacatieve koppeling?

maar krijg niet einde van het jaar een rekening daarover haha

alvast bedankt groetjes mike
 
Waarschijnlijk loopt je schakeldraad langs een fasedraad. De 2 koperkernen plus de isolatie vormen samen een condensator met lage capaciteit. Daardoor wordt er een beetje electrische lading opgebouwd in de fasedraad als de schakelaar uit staat.

Door goede isolatie en een hoog-ohmige meter, meet je een beetje spanning t.g.v. die lading. Niet gevaarlijk, geen stroomverbruik.

Meet je met een Duspol met een meetstroom van 10mA, dan meet je de werkelijke waarde en dat is 0 V. Een multimeter heeft een hoge inwendige weerstand en geeft daardoor niet de juiste waarde weer.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
18
Weergaven
604
Reacties
7
Weergaven
618
Elektrisch, verlichting en ventilatie
The headhunter
Reacties
5
Weergaven
824
Elektrisch, verlichting en ventilatie
Lampendokter

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu