Lekstroom aardlek springt eruit

Paul1986

  • #1
Beste forum lezers

ik ben leider van jong nederland en doe het onderhoud aan het gebouw
nu heb ik een gek probleem
ik heb vandaag 18 nieuwe tl bakken opgehangen nu als ik de blauwe draad en de aarde draad aanraak sprint de aarlek er iedere keer uit
dit probleem zit er al langer voor een half jaar terug werd ik dagelijks gebelt dat de aardlek er weer uitlag wat zouw hier de oorzaak van kunnen zijn
(als de stroom uit staat in de lokalen gaat de spanning zoeker branden)

gr paulus
 

Falderalf

  • #2
Paul,

ten eerste: dat meten moet je niet doen met een spanningsproever maar met een dubbelpolige spanningsaanduider (bijvoorbeeld Duspol)
Het zoeken van een lekstroom is makkelijker met een lekstroomtang.
Wat je zou kunnen (laten) doen is het volgende:
Zet de voedende groep van de verlichting uit.
Schroef de nul los van de afgaande kant en zorg dat deze nergens contact mee maant.
Schakel de groep in. Het armatuur wat nu brandt zit de lekstroom in.
De rest van de armaturen brandt niet. Schakel nu de groep weer uit en controleer de aansluiting van het armatuur. Waarschijnlijk zijn de nul en aarde verwisseld. Daarna de nul weer aanbrengen op de afgaande kant.
Waarschijnlijk is je probleem verholpen als je het armatuur juist aansluit.
Mocht dit niet lukken dan iemand met vakkennis vragen.

succes
 

Henkie_j

  • #3
Volgens mij heeft dit temaken met welk aarde systeem er in zit
waarschijnlijk word de aarde meegeleverd door het net en niet met een aardpen
gewoon de automaat even uitzetten van de groep maar je met bezig bent
jan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Bijna elke goede aardlek valt gelijk uit als je nul en aarde tegen elkaar tikt, dat is geen defect,lekstroom of fout maar gewoon normaal gedrag.
 

Falderalf

  • #5
Nul en aarde aan elkaar valt een aardlek uit ja.
Als het een van 500mA is hoeft dat niet.
Maar als het al gedurende een half jaar uitvalt, is het geen normaal gedrag meer.

Kun je misschien wat specifieker zijn?
Is de uitval na montage van de nieuwe armaturen, zijn er nog meerdere andere armaturen op dezelfde aardlek aangesloten, buiten?
 

Paul1986

  • #6
Voor een half jaar terug heb ik alleen een sensor van de buitenlamp verwisselt en sinds dien valt de stroom regelmatig uit ma afgelopen weekend hebben we de nieuwe armaturen opgehangen en bij het aansluiten kwamen we er dus achter als we de blauwe draad vast pakken en de aarde dan slaat de stroom uit en we voelen zelf geen stroom

gr paul
 

Falderalf

  • #7
Goed, dit zijn 2 verschillende dingen.
Als eerste zou ik kijken of er geen vocht in de sensor is gelopen, of de sensor het vermogen (aantal armaturen) kan schakelen, nader onderzoeken dus.

Het tweede punt is normaal, afhankelijk van het stroomstelsel kan er een spanning (normaal <12 volt) staan op de nul.
Maakt deze nul contact met aarde, zal de aardlek eruit vliegen.
Niets aan doen.
Wat hier wel uit blijkt is dat je de groep niet uitgeschakeld hebt, maar alleen de verlichtingsschakelaar uitgezet hebt.
Wees verstandig en schakel een volgende keer bij werkzaamheden de groep uit in de verdeler en geef de status aan van wie wat waar waarom.