Hallo,
Wij hebben stadsverwarming in ons huis. Op elke verdieping hebben we een verdeler (met blauwe en rode waterleidingen). 10 dagen geleden zagen we condensatie op onze laminaatvloer bij de verdeler in de woonkamer. We hebben een paar planken van de laminaatvloer verwijderd getrokken om het te onderzoeken. De betonnen vloer boven een van de blauwe waterleidingen was behoorlijk nat. De plaatsen die nat waren, lijken donker op de bijgevoegde foto's.

Er kwam een loodgieter op onderzoek uit en volgens hem was de waterleiding naar een van de radiatoren lek. Deze zit in de vloer gestort. Dus waar de lekkage precies zit is onduidelijk: de buis is ca ~4 m lang. Op de plaats van de vloer van de woonkamer open te bikken, zei de loodgieter voor om 2 gaten naar de kruipruimte te boren: één bij de verdeler en één bij de radiator, en een nieuwe waterleiding in de kruipruimte aan te leggen.

Wij zijn er niet van overtuigd dat het probleem lekkende waterleiding(en) onder de vloer is. De loodgieter heeft 10 dagen geleden een paar leidingen losgekoppeld, maar we voelen nog steeds vocht onder de rode isolatiefolie (gemarkeerd met een groene cirkel). Zou het kunnen komen door condensatie door de strakke isolatie van de rode folie? Hoe kunnen we het probleem anders onderzoeken zonder de hele vloer open te scheuren?



IMG_7336.jpeg

IMG_7338.jpeg

IMG_7339.jpeg
 
De verdachte leiding afpersen, dan weet je zeker dat het die leiding is.
afperspomp is te huur.

En aardig zijn voor de loodgieter, die heeft waarschijnlijk gelijk.
Het beton kan nog maanden vochtig blijven, afhankelijk van hoeveel water dat erin is getrokken.
 
Condensatie op verwarmingsleidingen komt niet voor, daar zijn ze te warm voor.
Ze koelen nooit af tot onder de ruimte temperatuur.

Wat ook nog wel eens wil gebeuren:
Deze leidingen krimpen waardoor en spanning op de koppelingen komt.

De leidingen gaan dan lekken op de koppelingen, dat water loopt de mantel in en komt er op het laagste punt weer uit, en meestal is dat bij de radiator.

Juiste methode is leidingen leegmaken met een waterzuiger, 1 afdoppen en de andere zijde op druk brengen met lucht tot ca 2x de werkdruk en dit dan te laten staan.Zakt het weg, is er iets lek.

Als je geluk hebt kan je de leiding uit de mantel trekken en een nieuwe erdoor voeren, anders worden het 2 gaatjes en dan onder de vloer door.
 
1764494012145.jpeg

Zelden dat de slangen lek gaan, vaak is het de O-ring die door de hoge temperatuur van stadsverwarming hard wordt en niet meer afdicht. Ook komt zoals gezegd door instuiken van de slang spanning hierop te staan. Losmaken en opnieuw vastmaken lukt dan bijna niet meer.
 