Lekkage bij ventiel van Nefit Topline

ApvanR

  • #1
Dag mensen,

Mijn Nefit Topline heeft een lekkage (een druppel per seconde) bij wat ik denk dat een ventiel is. Zie foto: het druppelt onder de rode knop.


Nu denk ik, met mijn boerenverstand, dat ik dat aftappunt gewoon kan dichtdraaien met een sluitstukje – probleem opgelost. Of is dat te simpel en verstoor ik daarmee de werking van het ventiel?
Hier een foto van het lekpunt van onderaf.


Graag hoor ik jullie mening of tip.

Dank en groet,

Ap
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Dat is een overstortventiel.
Vervangen is de enige optie. Kost een paar euro.
Wel je systeem uitschakelen en een beetje leeg laten lopen totdat er niet meer uit het ventiel komt als je hem opendraait.
Emmertje eronder bij het testen.
 

ApvanR

  • #3
Bedankt, ga ik doen!

Fijne dag.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
En defect gaan van deze klep heeft meestal een oorzaak.
Meest voorkomend:
- expansievat defect.
- aan de rode knop gedraaid. (NOOIT DOEN!)
 