Lekkage bij doorlussen cv

Ik heb een radiator verwijderd. Omdat er nog een radiator achter hangt, heb ik de cv leiding (15 mm koper) moeten doorlussen met 2 knietjes. Zie afbeelding. De knelkoppelingen lekken niet. Maar de draadverbinding tussen beide knietjes wel (een klein beetje). Ik heb gastape in de draadverbinding. Mijn vraag: hoe kan ik dit oplossen? Moet er meer gastape in? Of moet het zonder tape maar met vet? Of had ik de draad moeten opruwen?

cv-doorlussen.jpg
 
Normale knel knietjes en andere koppelingen hebben geen draad die geschikt is om er een andere
fitting op te draaien. Heb je bij de knietjes de moer en de knelring verwijderd en daar over een
sok gedraaid?
 
ik zie dat u 1x een haakse schroefbus 15x1/2 hebt gebruukt dit is goed, de andere zal een haaks puntstuk 15x1/2 moeten zijn en deze verpakken met het touwtje 55
 
Is dit tijdelijk of permanent?
Permanent: Twee soldeer knietjes past mooier.
Met een haaks puntstuk zal het volgens mij iets breder worden waardoor de leidingen uit elkaar gedrukt moeten worden.
Tijdelijk: 5 standaard knel knietjes en een "vierkantje" met 3 stukjes buis maken, dan komt er geen kracht op de leidingen te staan.
 
Beste mensen, dank voor jullie reacties!
(Auto-Geen) Opruwen en met loctite 55 proberen dicht te krijgen: dat is ook mijn plan (hennep en fitterskit). Het is idd geen conisch puntstuk, maar ik hoop dat het kan.
(Marcn.88) verpakken met het touwtje 55: zie vorige.
(Jackd) Met een haaks puntstuk zal het volgens mij iets breder worden: precies, dat heb ik geprobeerd, maar dat past echt niet.
“Vierkantje" met 3 stukjes buis maken: dat zou ook kunnen. Maar is wat meer prutsen.

Probleem is wel dat het BG is in een huis met 2 verdoepingen. Dus - water uit het systeem, oplossing aanbrengen, water in het systeem, testen - is nogal omslachtig. Ik ga het proberen met hennep en fitterskit.
 
Voor mensen met een vergelijkbaar probleem: ik denk dat het gelukt is. Het is misschien niet de mooiste oplossing, maar voor de niet-professional goed genoeg. Zie foto.

cv-met-hennep.jpg
 
Bijna vergeten en eigenlijk al te laat (sorry):
Heb je ook steunhulzen gebruikt in de koperen leidingen?
Zo te zien is het een Wicu buis en daar moet je eerst steunhulzen in de leiding drukken voordat
je de knelkoppelingen er op vast draait. Als je dat niet doet dan kunnen/zullen de knelkoppelingen
de Wicu buis veel te ver indrukken en beschadigen.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
12
Weergaven
526
Verwarming inclusief leidingwerk
alon sabsay
Reacties
19
Weergaven
543
Reacties
2
Weergaven
525
Verwarming inclusief leidingwerk
Marcn.88
Reacties
5
Weergaven
875
Reacties
24
Weergaven
3K
Verwarming inclusief leidingwerk
Lange Herman

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu