Lekkage bij aanhechting verandadak aan muur.

Kriel

  • #1
Ons veranda dak lekt, precies tegen de muur aan. Op de veranda ligt bitumengolfplaat afgewerkt met een loodslab tegen de muur aan.
Het lekt alleen als de wind de regen opduwt.......wat kunnen we hier tegen doen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Foto ?
 

Kriel

  • #3
Nu niet bij de hand, dan moet ik morgen als het droog is even een foto maken.
 

BerryP

  • #4
Als het eronder waait is de opstand van de bitumen niet hoog genoeg.
Je zou het lood kunnen afkitten aan de onderzijde.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5

Michiel_H

  • #6
Lood aan de onderkant afkitten is echt een idiote oplossing. In welke situatie dan ook, zo kun je alles wel afkitten.
Waarschijnlijk volgt het lood de ronding van de golfplaat niet perfect. Je zult het lood dus nog eens goed aan moeten kloppen. Het beste werkt dat met een loodklopper, maar die zijn prijzig. Je kunt ook werken met bijvoorbeeld een stevige houten hamer/mokersteel.
 

Kriel

  • #7
Ik denk dat dit het antwoord zou kunnen zijn. We gaan proberen het lood beter aan te kloppen.
 