LED dimmer Eltako - bekabeling

Pascal1971

  • #1
Hallo

Ik heb zopas oude dimmers vervangen door LED dimmers, maar ik heb het volgende probleem
als ik de schakelaar gebruik, gebeurt er niets. De spanning naar de verlichting blijft quasi nul

wat doe ik verkeerd? hieronder een foto
- onderaan komen zwarte en bruine kabels toe van schakelaar in de living (op A1 en A2)
- bovenaan is L verbonden met fazespanning, de andere kabel gaat naar de verlichting
- bovenaan heb ik N ook verbonden met N (van de zekering)

IMG_4961.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Begin eens met een typenummer en een duidelijke foto.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Zijn het EUD12D-UC dimmers?

Om te beginnen heb je ze ondersteboven gemonteerd. Dat zal voor de werking weinig uitmaken, maar het wordt wel verwarrend als je bijvoorbeeld schrijft dat je A1 en A2 aan de onderkant hebt aangesloten, want die contacten zitten aan de bovenkant van het component. :wink:

Dit is het aansluitschema van het ding:
Screenshot_20210304-204823_Drive.jpg


Zoals je ziet, moet je een spanning tussen 8 en 230V aanbieden op de contacten A1 en A2, het is géén potentiaalvrije ingang. Jij probeert het wel te gebruiken als potentiaalvrije ingang.

Je zou de bruine draad naar de schakelaar ook op L moeten aansluiten. Zwart van de schakelaar op A1 of A2, het andere contact (A1 of A2) moet worden verbonden met N.

De klemmen van deze dimmer zijn geschikt voor 2x2,5mm² dus je kunt daar 2 draden op aansluiten. Leg de draden dan netjes recht naast elkaar in de kooiklem.
 
  • Like
Waarderingen: Pascal1971 en Vonken_trekker

ABCDE

  • #4
België? Fasespanning van 127V?
 

Pascal1971

  • #5
ja ik woon in Belgie. Het type van dimmer is juist: EUD12D-UC.
Dus van de schakelaar breng ik zwart naar A1, bruin aan L, verbind ik A2 met N.

ik veronderstel dat het type schakelaar geen verschil maakt (ik heb Bticino)
 

Pascal1971

  • #6
ik gebruik het ter vervanging van Elimpo DIM M880. daar kwamen de bruine en zwarte draden onderaan toe op gelijkaardige A1 en A2
 

Pascal1971

  • #7
ik heb 220 volt mono faze
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Als bruin en zwart rechtstreeks naar de schakelaar lopen dan inderdaad aansluiten zoals gezegd.

Het merk schakelaar maakt niet uit. Dit moet natuurlijk wel een pulsschakelaar zijn (die terugveert naar "uit" wanneer je hem loslaat). Met een reguliere schakelaar bedient het niet echt intuïtief. Maar ik neem aan dat er al een dergelijke schakelaar zit.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Pascal1971

  • #9
super het werkt, bedankt
 

henk1976

  • #10
Dag Pascal,
Ik heb denk ik dezelfde setup maar heb het nog niet werkend gekregen. Zou je jouw uiteindelijke aansluiting kunnen tonen?

zie hier een paar foto’s van mijn huidige Elimpo M880 aangesloten (de linkse). Als ik de N en L etczoals op de Elimpobehuizing aangegeven precieskopieer naar de Eltako dan werkt het niet.

welke draad van de schakelaar zou ik naar de N moeten brengen? En dan gewoon nog een losse nieuwe draad van A1 ofA2 naar N?

EDE7CFDD-12B7-400E-AA4B-18722F5C0606.jpeg 3D6C1152-B6EF-4B3D-B1CE-26051F6A3D36.jpeg CC8763C5-124B-4F3C-B93B-CEA3EA161BAA.jpeg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu