Hallo,

Ik heb een probleem met de warmwatervoorziening van mijn Intergas Prestige.

Als we gaan douchen krijgen we heerlijk heet water. Als we de douche na zo'n 8 minuten uit zetten, tijd nemen om af te drogen, dan krijgen we daarna alleen nog maar lauw water uit de kraan. Als we de kraan open laten dan kan het zijn dat er na zo'n 5 tot 10 minuten alsnog heet water komt.

Als ik op de cv ketel kijk als er lauw water komt dan brand het lampje bij Tapwater en is de status 1.

Deze ketel is inmiddels 7 jaar oud. Sinds we de ketel hebben, hebben we ook een waterontharder dus kalk lijkt me geen oorzaak.

Wat is de mogelijke oorzaak?

Groeten, Pier
 

Freekcv

  • #2
Toch echt verkalking van het meng en omschakel ventiel
 

Pier-nl

  • #3
Dank voor je reactie. Ik twijfelde doordat we een waterontharder hebben. Maar dan ga ik die toch vervangen.

Dank Pier
 