Lasdoos in houten kozijn

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben de bedrading van de bovenverdieping en zolder aan het vernieuwen en loop tegen het volgende aan: op de overloop (1e verdieping) zitten 2 wisselschakelaars (hotelschakeling licht overloop en hotelschakeling licht zolder) gemonteerd op een klein lasdoosje in een houten deurkozijn! Foto zit erbij. Bij de buren is dit setje schakelaars vervangen door een nieuwer exemplaar maar nog steeds op het lasdoosje in het hout. Mijn vraag is of dit mag, i.v.m. brandgevaar (vonkjes + hout = problemen)? Zo ja dan wil ik een nieuwe muurdoos in het hout monteren en daar de nieuwe schakelaar op zetten, zo nee dan frees ik een nieuwe leiding voor de schakelaar op een andere plek (gewoon in de stenen muur).

32541_DSC03365_1.jpg


Te zien is ook dat de stijgleiding door hetzelfde doosje heenloopt; dit mag tegenwoordig toch niet meer? Klopt het dat ik fase, nul, RA en schakeldraden eerst naar de centraaldoos in het plafond moet laten lopen en daarvandaan een buis richting schakelaar moet maken, of mag het zo tegenwoordig ook nog? N.b. dit is een installatie uit 1966.

Dank alvast!

Groet,
Joost
 
Niets mis mee, hout brand pas bij ca 600 graden, dus door alleen vonken van een schakelaar zal geen brand ontstaan.
verder is het aanleg volgens gemodificeerd centraaldoos systeem of hoofdleiding systeem ook gewoon toegestaan.
 
Lasdoos is waarschijnlijk te klein voor inbouw schakelmateriaal. Opbouw schakelmateriaal op een passende brandwerende montageplaat monteren.
 
Getoonde doos is een normale 5/8 lasdoos, deze is geschikt voor opbouw-materiaal. De installatie is van 1966, dus gelden ook de normen van 1966.
Deze normen staan een "normaaldoos" installatie toe.
Zorg alleen dat je de bedrading goed last met juist aangestripte bedrading.
 
Elektrieker schreef:
Getoonde doos is een normale 5/8 lasdoos, deze is geschikt voor opbouw-materiaal. De installatie is van 1966, dus gelden ook de normen van 1966.
Deze normen staan een "normaaldoos" installatie toe.
Zorg alleen dat je de bedrading goed last met juist aangestripte bedrading.

Er liepen 2 buizen vanaf de lasdoos naar de centraaldoos in het plafond. Door eentje heb ik fase, nul, randaarde en één schakeldraad (licht overloop) getrokken en door de andere 1 fase (richting hotelschakeling voor de zolder) en twee schakeldraden terug. Heb dus niet meer hoeven lassen in dit muurdoosje; snap niet waarom ze het 43 jaar geleden niet ook zo hebben opgelost.

En een zekere grote bekende bouwmarkt met een G (maar misschien anderen ook wel) verkoopt een eigen merk inbouwmateriaal dat heel ondiep is; schakelaars zijn maar iets van 10 mm diep. Past dus uitstekend, ook in de oudere ondiepe lasdozen, en inbouw ziet er een stuk fraaier uit. Mag dat, of moet ik eigenlijk de lasdoos uitboren en een grotere plaatsen?
 
En daarbij dat eigenmerk van G , K en de P
levert mij na 4 jaar genoeg irritatie's ben nu bezig om alles te vervangen door een goed merk
maar dat is voor een ieder verschillend
ik bedoelde eigenlijk kies liever voor een iets beter merk schakel materiaal
 