Lang ventilatiekanaal en condens

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Ik installeer een plastik ventilatiekanaal (je weet wel; zo een met een ijzeren draadje er spiraalsgewijs in). Dit kanaal loopt ca. 6 meter omhoog, en dan nog 2 opzij. Dan wordt het door een ventilator door het dak geblazen. Deze ventilator staat de helft van de tijd aan, en beneden wordt niet vaak gedouched. Het kanaal loopt dus eigenlijk al de tijd binnenshuis.

Hoe groot schatten jullie de kans in op condensvorming en lekkage aan de onderkant van het kanaal? En moet ik hier rekening mee houden?
 
Het kan zeker een probleem zijn.
Zeker als het afzuigkanaal in koude ruimtes lopen.
Het zal dan voornamelijk in de winter een probleemzijn.
 
Als de fan 50% van de tijd aanstaat, zal er genoeg onverzadigde lucht doorstromen om eventueel condens weer mee te nemen en af te voeren. Maak 't niet moeilijker dan 't is. Evt. dubbelwandig uitvoeren (eigenlijk ook "moeilijker dan 't is" ).
 
Zo had ik het eigenlijk ook gedacht. Als er maar een continue luchtstroom aanwezig is. Plastik condenseert niet goed en het is binnenshuis...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan