Lampen gaan niet uit bij dimmer.

Leandra1975

  • #1
Het lijkt alsof ik een soortgelijk probleem heb. Hoor graag jullie ideeën.

Ik heb een elektronische Peha 492 AN dimmer. Hierop aangesloten 3 Philips ledlampen die ook dimbaar zijn (Master Ledbulb 8-40W E27). Dit werkt al 1,5 jaar redelijk goed.

Een van de lampen is vandaag overleden. De andere twee werken nog, ook dimmen gaat nog. Helaas kan ik de lampen alleen niet uitzetten. Zodra ik ze uitzet blijven ze heel zwak branden. N.a.v. opmerkingen in het forum heb ik even het rode vakje uit de dimmer gehaald met de twee witte zekeringen om ze te controleren. Echter ik zie niet dat ze verbrand zijn oid.

Hoe nu verder :?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Topic kapen is niet toegestaan dus hier verder gaan a.u.b.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De dimmer heeft een minimale last nodig, daar zit je nu onder, lamp toevoegen en het zal beter gaan.

Helaas is het tegenwoordig zo dat bijna alle dimmers niet geschikt voor energiezuinige toepassingen, met dit soort dingen als gevolg.
 

Leandra1975

  • #4
Dank! ik heb een andere lamp erbij gedaan en probleem is opgelost. Soms is het antwoord simpel :bedankt: :bedankt:
 