Lampcontactpunt - lasklemmen zitten verkeerd

Bij ons in het plafond zit de bedrading voor het aansluiten van een lamp (en nog voor een hoop ander apparatuur, mocht die intentie er zijn).

Het probleem is dat de lasklemmen verkeerd aangebracht zijn. Alles zit wel 'kleur-op-kleur', maar door een doorbroken circuit o.i.d. hebben we nu geen stroom in de rest van de kamer 'achter' dit contactpunt. Het ligt niet aan de groep als geheel: er zijn nog meer contactpunten voor dit punt (binnen dezelfde groep dus) en daar hebben we gewoon stroom.

Wat is in dit geval handig om te doen?

Zie ook de foto's:

WhatsApp Image 2026-09-19 at 16.15.39.jpeg



WhatsApp Image 2026-09-19 at 16.15.38(3).jpeg

WhatsApp Image 2026-09-19 at 16.15.38.jpeg

WhatsApp Image 2026-09-19 at 16.15.38(1).jpeg
 
In de twee lasdoppen zit maar één blauwe draad, dus die maken geen deel uit van de stroomkring. Dat lusje wat in de ene lasdop zit, heeft geen functie.
 
Er is waarschijnlijk iets veranderd:

De intentie was er om een lamp op te hangen, in de praktijk bleek de tijd er niet te zijn. Hierdoor werd de klus halverwege onderbroken, waardoor in de haast de klemmen mogelijk verkeerd terug zijn geplaatst.

Verder maakt die los inderdaad geen onderdeel uit van het circuit, maar dit lijkt mij niet het probleem.
 
Geen stroom is of geen fase of geen nul, stroom moet kunnen "rondlopen".
Trek dat lusje er eens uit en steek die overige twee blauwe draden in dezelfde lasdop.
 
Inderdaad alles loshalen, grote lasklemmen halen en alle kleuren netjes bij elkaar steken.
Maar als ik het zo lees kan het ook handig zijn er een vakman met kennis van zaken naar de laten kijken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan