Lamp verbonden met schakeldraad van fase 2 en nuldraad van 3

Jmiedema

  • #1
Groepautomaat abb ABB flexomaat schroefloos 1P+N 16A B


Ik heb een abb 3 fasen groepenkast, mijn aannemr heeft die gemonteerd.

helaas krijg ik stoppen doorslaan als ik een schakeldraad van fase 2 groep aanzet op een o(blauw) van fase 3, ik denk dat dat een denkfout is geweest. het komt omdat de 2 zwarte draden van fase 2 op dezelfde plek in het plafond uitkomen als een 0 draad (blauw) van fase 3
mijn vraag is is mijn aanname correct dit werkt niet ?

en het aansluiten van de groep die op de verkeerde fase zit verplaatsen naar de goede fase en een andere op de plek van de te verwisslen groep

kan ik gewoon de flexomaat eruit trekken en verwisselen van plaats natuurlijk nadat de stroom eraf is ?
 

JeffreyD94

  • #2
Je kunt niet de fase van groep 1 op de nul van groep 2 zetten. Of je nu 1 fase of 3 fase hebt maakt hierbij geen verschil. Je aardlek zal als het goed is er ook uitklappen in deze situatie.

Of er zit iets enorm verkeerd kwa bekabeling in je huis, of de aannemer (welke waarschijnlijk geen elektricien is) heeft de groepenkast verkeerd aangesloten. Aannemer terugsturen of elektricien aansturen is mijn advies.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Er mogen nooit draden van verschillende groepen in één leiding of lasdoos zitten.
Er zit iets helemaal niet goed in de instalatie.
Als je er zelf geen verstand van hebt haal er dan een deskundige bij.
 