Krachtgroep probleem

Hoi allen,
Ik heb een krachtgroep naar de sauna gelegd. Deze is 16 ampère gezekerd en zou dus naar mijn idee 3 keer ruim 3,5 kW dus boven 10 kW moeten aankunnen.
De hoofdzekering heeft een aardlek van 35 A dus kan zo’n 7,8 kW aan.
Dat zou met een sauna van 7 kW net moeten lukken als ik verder weinig apparaten aan zou hebben. Maar het vreemde is dat als ik de sauna aanzet de elementen warm beginnen te worden en dat dan na ongeveer 10 sec de aardlek van de saunagroep ingrijpt. Ik snap dat niet want naar mijn mening zou de hoofdaardlek toch eerder in moeten grijpen? Wie kan dit aan een leek uitleggen?
 
Een aardlek schakelt niet op overbelasting!

Een 16a krachtautomaat doet 16a per fase, daarvoor moet er dus wel een 3 fasen aansluiting zijn, 3x dezelfde voedingsdraad geeft overbelasting van de nul geleider.
 
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie. Klinkt logisch. En ik snap dat ik een 3 fase aansluiting moet gaan regelen. Maar bij een 3 fase aansluiting is er toch ook maar een nuldraad?
 
Dus je hebt nu een krachtgroep aangesloten op een 1-fase hoofdaansluiting?

Direct uitschakelen, door overbelasting van de nul is brand een reëel risico!

Bij een 3-fasen aansluiting zit er een fase verschil tussen de fasen, daardoor loopt er helemaal geen stroom door de nul als alle fasen gelijk belast worden.
 
Misschien (!!) is het mogelijk om een 7kW sauna aan te sluiten op een 1-fase 35A aansluiting, middels een kookgroep/fornuisgroep. Dit hangt af van de aansluitmogelijkheden van de sauna. Kun je misschien wat relevante delen van de installatiehandleiding laten zien hier?

Een krachtgroep kan niet zonder 3-fase aansluiting.

Wat schakelt er nu precies uit? Een aardlekschakelaar of de installatieautomaat? Je hebt het over een "hoofdaardlek" maar dat is in Nederland hoogst ongebruikelijk. Woon je in België? Of is het mogelijk dat je de verkeerde termen gebruikt? Een foto van de kast en de betreffende componenten zou hier meer duidelijkheid geven.

Als er daadwerkelijk een aardlekschakelaar tript dan zit er waarschijnlijk een defect in de sauna zelf. Dit probleem staat dan los van je problemen met het aansluiten van de krachtgroep. M.a.w: dan moet je 2 dingen oplossen voordat je de sauna veilig kunt gebruiken.
 
Het principe is me nu duidelijk. Hartelijk dank allemaal. En ja ik ben een leek en gebruik vast de verkeerde termen. Voor nu, sauna uitschakelen, 3 fasen aanvragen en elektricien groepenkast aan laten passen.
 
Let wel even op de volgorde van de laatste 2 stappen. De netbeheerder wil tijdens het verzwaren naar 3-fasen aansluiten op een 4-polige hoofdschakelaar, die moet er dan al wel zitten. ;)
 
Probleem opgelost, bedankt voor jullie reacties. Installateur is langs geweest en heeft een 4 polige hoofdschakelaar geplaatst en saunagroep achter aardlekautomaat gezet. De sauna werkt nu al maar geeft 30 ampère door nuldraad vanwege gesplitste 1 fase en dus nog onveilig. Als netwerkbeheerder is geweest voor aanleg 3 fasen, is dat ook opgelost (geen stroom meer door nuldraad).
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan