Soepvlieg
- #1
Huisaansluiting is straks 3x25A.
Dit stuk mag sowieso volgens mij: vanuit de groepenkast met een 16A 3P+N krachtgroep (achter een 4P 30mA ALS ) of een 16A 3P+N 30mA ALA via een grondkabel-as naar de schuur. In de schuur wil ik de grondkabel afmonteren in een verdeelkastje met een 4P lastscheider (zodat de hele schuur spanningsloos gemaakt kan worden), met daarachter een CEE wcd voor 3fase apparatuur.
Vraag 1
Mag ik in dat verdeelkastje dan ook 230V circuits aftakken voor verlichting en wcds? Immers aardlek beveiligd en afgezekerd in de huisgroepenkast. Of MOET er dan een automaat geplaats worden in een 230V circuit en kom je dan dus op max 10A uit (factor 1,6).
Dat de hele schuur zonder spanning komt te zitten bij een aardlekfout of overbelasting op 1 fase is op zich geen heel groot bezwaar (kan wel leven met gebrek aan selectiviteit in de schuur).
Maar als het beter kan dan graag. Ik kan twee opties bedenken:
Optie A
Mag de grondkabel naar de schuur in de huisgroepenkast zonder ALS, dus alleen afgezekerd tegen overbelasting, aangesloten worden. En dan in de onderverdeelkast in de schuur een 4P 30mA ALS voor de CEE wcd, en een 2P 30mA ALS voor licht en wcds? Dan is de schuur bij aardlekfouten enigzins selectief.
Maar... is de theoretische tuinman die door de kabel heen gaat met zijn schop de sjaak?
Optie B dan
Mag de grondkabel naar de schuur in de huisgroepenkast achter een 4P 300mA ALS + 3p+n 16A krachtgroep geplaatst worden. En dan in de onderverdeelkast in de schuur wederom geen automaten meer, maar wel nog ALS 30mA voor de CEE wcd en de 230V circuits?
Als het allemaal niet mag, dan meerdere kabels leggen...
Ik heb veel gezocht en gevonden, dus excuus als het antwoord op mijn vragen toch reeds gegeven is.
Dit stuk mag sowieso volgens mij: vanuit de groepenkast met een 16A 3P+N krachtgroep (achter een 4P 30mA ALS ) of een 16A 3P+N 30mA ALA via een grondkabel-as naar de schuur. In de schuur wil ik de grondkabel afmonteren in een verdeelkastje met een 4P lastscheider (zodat de hele schuur spanningsloos gemaakt kan worden), met daarachter een CEE wcd voor 3fase apparatuur.
Vraag 1
Mag ik in dat verdeelkastje dan ook 230V circuits aftakken voor verlichting en wcds? Immers aardlek beveiligd en afgezekerd in de huisgroepenkast. Of MOET er dan een automaat geplaats worden in een 230V circuit en kom je dan dus op max 10A uit (factor 1,6).
Dat de hele schuur zonder spanning komt te zitten bij een aardlekfout of overbelasting op 1 fase is op zich geen heel groot bezwaar (kan wel leven met gebrek aan selectiviteit in de schuur).
Maar als het beter kan dan graag. Ik kan twee opties bedenken:
Optie A
Mag de grondkabel naar de schuur in de huisgroepenkast zonder ALS, dus alleen afgezekerd tegen overbelasting, aangesloten worden. En dan in de onderverdeelkast in de schuur een 4P 30mA ALS voor de CEE wcd, en een 2P 30mA ALS voor licht en wcds? Dan is de schuur bij aardlekfouten enigzins selectief.
Maar... is de theoretische tuinman die door de kabel heen gaat met zijn schop de sjaak?
Optie B dan
Mag de grondkabel naar de schuur in de huisgroepenkast achter een 4P 300mA ALS + 3p+n 16A krachtgroep geplaatst worden. En dan in de onderverdeelkast in de schuur wederom geen automaten meer, maar wel nog ALS 30mA voor de CEE wcd en de 230V circuits?
Als het allemaal niet mag, dan meerdere kabels leggen...
Ik heb veel gezocht en gevonden, dus excuus als het antwoord op mijn vragen toch reeds gegeven is.