Koudebrug isolatie dak

Kluskampioene

  • #1
Op de zolder hebben we knieschotten. Nu zijn we bezig met het isoleren van het hellende dak echter willen we liever niet achter de knieschotten isoleren i.v.m. bergruimteverlies. Mijn vraag is of hierdoor koudebruggen gaan ontstaan en of deze zijn op te vangen?
 

Droid

  • #2
Je kan ook je knieschot isoleren, er vanuit gaande dat een houten regelwerk is en niet alleen maar schuifdeuren.

Let wel op dat je de folies goed verwerkt, met name bij het toegangsluik.
 

Kluskampioene

  • #3
Probleem is dat de isolatie meer dan 12cm dik inclusief rachels en er dus bijna geen bergruimte meer overblijft. Is er geen andere optie dan meeisoleren?
 

Kluskampioene

  • #4
Niemand?
 

@juwel120

  • #5
Dan maakt u toch de isolatie wat dunner achter de schotten, ipv 12cm doet u 3 cm ofzo,toch redelijk geïsoleerd,weinig bergruimte wegnemend..
 

Tiho

  • #6
Of knieschotten weg, helemaal isoleren en nieuwe knieschotten 12 cm terug zetten. Is de ruimte erna even groot.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Of je gebruikt een beter isolatiemateriaal (bv. PIR) zodat je met een dunnere plaat toch genoeg isolatiewaarde haalt.

Als je het knieschot isoleert, dan is het verstandig de ruimte erachter te ventileren.
 

Kluskampioene

  • #8
Als ik het goed begrijp is de consensus dus gewoon meeisoleren anders koudebruggen met bijbehorende vochtproblemen. Is het niet zo dat bij een dunnere isolatie of iets met een lagere r-waarde evengoed koudebruggen ontstaan?
 

Triekje

  • #9
Zoveel ruimteverlies heb je toch niet als je het schuin dak isoleert? Vermoedelijk duw je het tussen de sporen/gordingen en dicht je dit af met wat gipsplaten. Persoonlijk zou ik het schuindak afisoleren, eventueel met wat dunnere isolatie. Is ook makkelijker met je dampfolie. en dan heb je geen koudebrug vanuit je zoldervloer naar je verdieping toe.
 

MvanV

  • #10
PIR platen zijn grofweg half zo dik voor eenzelfde isolatie als steenwol/glaswol.

Iets minder isolatie is ook niet meteen een koudebrug.

Isolatie werkt als een breuk, de eerste cm houdt 1/3 tegen, de volgende 1/6 enzovoorts. De eerste paar CM zijn dus het allerbelangrijkst.
 

Tiho

  • #11
De rc waarde waarde loopt recht evenredig op met de dikte?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #12
Een koudebrug ontstaat bv. bij niet geïsoleerde plekken, of doordat steen of staal rechtstreeks naar buiten loopt. Ergens wat dunnere isolatie zorgt niet voor een koudebrug, alleen dat het daar ter plekke slechter is geïsoleerd, dus iets meer warmteverlies.

Zoals vermeld is het met PIR goed op te lossen.

@MvanV: kan je dat toelichten?
 

MvanV

  • #13
Ja, hoe dikker de isolatie hoe hoger de R-waarde.


Grofweg, het klopt niet helemaal, kan je stellen dat je R-waardes mag optellen en vermenigvuldigen.
2 lagen van R=2 is dan dus grofweg R=4.
Een halve laag van R=2 is dan grofweg 1.
 

Willem.S

Specialist Hout/Bouw
  • #14
Tiho schreef:
Of knieschotten weg, helemaal isoleren en nieuwe knieschotten 12 cm terug zetten. Is de ruimte erna even groot.
Dit is een beetje boel gevaarlijk!

Zo'n knieschot kan ook dragend zijn !!

w.
 

Tiho

  • #15
Dan moet je het niet doen nee. Bij mij is dat igg niet zo, dus ook niet aan gedacht.
 
Status