Hallo forum. Kan iemand mij uitleggen wat de funktie hiervan is?
Ze zijn bij mij gecombineerd met radiatorkranen van het merk Herz..
Ik krijg ze alleen aan de praat middels het vrijwel uitschroeven van de kraanwartel!

Alvast bedankt
 
Bedankt voor reaktie...ze zijn niet regelbaar noch afsluitbaar.
Het is een gewone prive-installatie, ik snap er niets van.
Michael
 
Hertz heeft inderdaad instelbare- en niet instelbare onderblokken.

Verder bestaan er 50% en 100% ventielen.

100% ventielen:
Radiator is direct op een verdeler aangesloten
50% ventielen:
radiatoren zijn in serie (achter elkaar) aangesloten.

Indien er in een "50% ventiel" systeem per ongeluk een 100% ventiel geplaatst is, werken de overige radiatoren alleen maar als de radiatorkraan aangesloten op het 100% ventiel open staat.
Indien er een radiator (incl. ventiel) in het 50% ventiel verwijderd wordt, dan werken de overige radiatoren ook niet meer.

Wat is trouwens exact het het probleem?

De functie van de 50% ventielen is dat 50% van het warme aanvoer CV water door de radiator gaat (via de radiatorkraan) en 50% gaat door het "kortsluitstuk" door naar de volgende radiator in dezelfde kring.
 
Hallo...de radiatoren staan parallel.

De aan en afvoer leidingen zijn aangesloten op het blok. De importeur liet mij telefonisch weten, dat de afstelling plaatvindt dmv een oranje stelring achter de thermostaatknop. Dit helpt een beetje.

Bij de radiator in de huiskamer moet de inzet er vrijwel uitgedraaid worden, deze heeft nl geen thermostaatknop. Er is daar wel een onderblok aanwezig zoals bij de rest. Wat kan er aan de hand zijn?

De druk is ok 1.7 bar en de pomp staat op maximale nadraaitijd!
Alvast bedankt
 