Kortsluiting door klikaanklikuit?

Hi,

ik ben op zoek naar een oplossing, hopelijk kan iemand me daar mee helpen;

een paar weken terug heb ik een klikaanklikuit mini dimmer ingebouwd achter een wandschakelaar, en verbonden aan een led lamp.
Werk(te) perfect... tot zojuist.

sinds net knalt de aardlek eruit, zodra ik de dimmer gebruik. Zet ik het licht aan met de knop, dan brandt de lamp, ga ik dimmen dan spingt meteen de aardlek.
wie weet wat de oorzaak kan zijn/ waar moet ik zoeken?

grt

Marcxx
 
Een dimmer heeft geen aarde, en verdenk ik niet snel van deze fout.

Ik zou eerst eens kijken bij het armatuur.
Of de aardlek zelf
 
De aardlekschakelaar zou defect kunnen zijn, waardoor die aanspreekt zonder dat er sprake is van een aardlek. Dat kun je meten met een aardlektester, die de meeste mensen niet in huis zullen hebben.
Als je twee aardlekschakelaars hebt, dan zou je die voor een test onderling kunnen verwisselen. Het sleutelen in je groepenkast is echter alleen aan te bevelen voor mensen met voldoende kennis en ervaring.
 
Aardlek is een differentiaalschakelaar een stroom verschil van tussen Blauw een Bruin zal de aardlekschakelaar wel degelijk aanspreken want er is immers stroom weggeLEKT.
Elektronica in de dimmer kan wel degelijk voor uit uitvallen verantwoordelijk zijn.
 
Mooi verhaal, ik vraag me toch af waar dat ding dan heen moet lekken.
Een dimmer is dubbelgeisoleerd en heeft derhalve geen aarde en dus geen punt om heen te lekken.
 
In een elektronische dimmer heeft een Primaire/Secundaire circuit.
Ontvangst gedeelte wordt ook gevoed over de 230.
Een lekstroom/Kruipstroom van Pri naar Sec? ja hoor!!!
 
Je legt nog steeds niet uit hoe de stroom dan weg kan lekken, als de dimmer noch in verbinding met aarde staat noch met een groep achter een andere ALS.
 
Eens met Tom. Om een lekstroom te krijgen heb je een geleidend materiaal nodig.... dat is zeer onwaarschijnlijk bij een dubbel geïsoleerde dimmer.
 
De Klikaanklikuit dimmers zijn niet dubbel geïsoleerd, de aansluitingen zijn gewoon bloot.
 
Die Is gewoon dubbel geïsoleerd hoor, afstand is ook isolatie. De aansluitingen zitten diep genoeg om dubbel geïsoleerd te zijn.

Dimmers hebben geen primair en secundair circuit.
Een dimmer staat in serie met de belasting. De fase gaat erin, door een halfgeleider circuit en er uit naar de lamp.
De nul bij deze dimmers word gebruikt voor de ontvanger en bij laag vermogen dimmers om het aan en afsnijdmoment te bepalen ongeacht de belasting.
 
Ik heb even 9 Klikaanklikuit modulen uit de oude doos gehaald en
bekeken en er is nergens een merkteken voor dubbele isolatie te vinden.
Als ze de moeite hadden genomen om dat voor elkaar te krijgen
dan zouden ze er volgens mij ook wel een tekentje op plaatsen.
Als je de omschrijving van een dubbele isolatie doorleest dan klopt dat ook niet met zo'n dimmer.

Dubbel geïsoleerd.png
 
Door het y-filter bv.deze laat bepaalde frequenties beter door dan andere..
Door het schakelen van een dimmer ontstaan hogere harmonische stromen die door het filtertje afgevlakt worden n naar aarde .
 
Laatst bewerkt:
Ik ging ervan uit dat een (led)lamp alleen aangesloten is op de fase(schakel) en de nul.Maar dat kan inderdaad anders.

Hoe eenvoudig te testen? Armatuur vervangen voor een verhuisfitting en kijken of het probleem weg is?
 