Koperen leidingsolderen

Vincent85

  • #1
Ik heb een t stuk gesoldeerd en heel warm gestookt voor het solderen. Helaas niet echt een mooi resultaat (zie foto) nu staat er water op en hij lekt niet. Het komt achter een voorzetwand dus het is niet belangerijk hoe het eruit ziet. Maar omdat het niet mooi gevloeid is van buiten is het dan beter om dit opnieuw te doen? Kan deze in toekomst lekken?

20240402_221408.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Als je het T-stuk en de leiding te warm stook verbrand het vloeimiddel en word dit het resultaat. Ik zou er geen vertrouwen in hebben en gaan voor een persverbinding.

1712094452614.jpeg
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Verbinding heeft niet goed gevloeid omdat koper blind geslagen is en niet meer het soldeer capillair in de fitting doet vloeien.
Persoonlijk heb ik liever messing soldeer stukken
1712142202761.png

vind ik lekker zacht solderen dan koper.
 

Vincent85

  • #4
Henk253 schreef:
Verbinding heeft niet goed gevloeid omdat koper blind geslagen is en niet meer het soldeer capillair in de fitting doet vloeien.
Persoonlijk heb ik liever messing soldeer stukken
1712142202761.png

vind ik lekker zacht solderen dan koper
Wat kan ik het beste doen? Zo laten? Of S39 erop en warmstoken tot die mooi vloeid?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
als je dit goed wilt solderen zal de verbinding losgehaald moeten worden en opnieuw geschuurd en gesoldeerd moeten worden, het makkelijkst is om ook een nieuw t stuk te gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Vincent85

  • #6
Het lekt nu niet de kans dat het later gaat lekken?
 

Auto-Geen

  • #7
Is heel groot.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Vincent85

  • #8
Flux erop en dan verwarmen kijken of het dichtvloeit?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Gewoon opnieuw beginnen.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en Henk253

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Wat vies is wil niet er in vloeien en zoals je ziet is het oppervlakkig dicht en er niet in getrokken.
Ook lijkt dat rechtse koper buis scheef er in vaak te kort af gesneden.
Ook als er iets van water in zit wil het niet vloeien goed leeg tappen en door blazen.
1712157206833.png
 

Vincent85

  • #11
Net bezig geweest ik debk dat deze verbindingen goed zijn. Verder heb ik het t stuk ook losgehaald die ga ik ook doen.

20240403_200643.jpg 20240403_191324.jpg
 

Vincent85

  • #12
T stuk ook gesoldeerd bedankt voor jullie reacties.

20240403_202922.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #13
Meet altijd even vanaf een vast punt waar de soldeerverbindingen zitten en noteer dit / maak er een foto van en e-mail het naar jezelf (met de foto) of sla het op in je telefoon bij notities.

Dan heb je in de toekomst altijd informatie waar een eventueel lek kan zitten achter de voorzetwand en hoef je niet de hele wand te slopen om er achter te komen waar

Dat zeg ik niet omdat je nieuwe soldeerverbindingen niet goed zijn, want daar heb ik geen kijk op. Is gewoon een algemene tip voor later.

Heb ik zelf ook gedaan met de verbouwing waar allemaal mantelbuizen en doorvoeren geplaatst zijn. Reuze handig voor later.
 