Kookplaat

w5fx

  • #1
Hallo, zou iemand mij in de goede richting kunnen helpen met het aansluiten van de etna kookplaat .
Ik heb een 3fase automaat in de groepenkast zitten , nu is dit een 2fase kookplaat.Hoe sluit ik dit nu aan ?

20230829_152940.jpg 20230829_152835.jpg
 

Kaajee

  • #2
Maar de foto "zegt" wat anders dan het printje van het schema. Op de foto staan 5 kabels aangesloten, wat een 3 fase kookplaat suggereert. Namelijk een aarde, een nul en 3 fases. Dan zou je hem ook zo kunnen aansluiten.
Het schema telt maar 2 fases..... is er niet nog een ander schema?
Wel merk en type betreft het?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Rechtse plaatje.
Er zitten daar 2 nuldraden onder één schroef.
 

w5fx

  • #4
De kabel zat zo al aangesloten op de kookplaat ,het gaat over een etna ki2160zt.

20230829_152952.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
In Nederland is dat schema niet mogelijk.
Er zal misschien een enkele uitzondering zijn...
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Niks aan de kookplaat kant doen.
Dit is hoe je het in de perilex stekker aansluit.

Neem het 400V 3N plaatje.
Het wordt dan een 2 fasen kookplaat, de plaat kan maar van 2 fasen gebruik maken en dat is prima. Is met veel platen zo.

ps. het 2x230 plaatje wordt door sommige ook wel 2 fase genoemd, maar dat is eigenlijk 2 x dezelfde fase, dus 1 fase. (meestal)
 

w5fx

  • #7
Als ik het goed begrijp gebruik ik 2 fase in de perilex ipv3 ,doe ik dan die 2 nullen op 1 aansluitpunt in de stekker ?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ja, of je lust de nul door in het perilex stopcontact, dat heeft niet de voorkeur omdat je dan een niet standaard situatie maakt, maar als je het goed op het stopcontact schrijft dan zie ik geen probleem.
Je hebt dan ook een losse draad (de 3e fase) over in het stopcontact, dus alleen als het in de stekker niet kan.
 

w5fx

  • #9
Ok bedankt voor alle hulp ga ik het zo doen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu