Kookplaat van 3 naar 2 fasen omzetten

Sandra D

  • #1
20201025_103222.jpg
goede morgen.
Mijn zoon is gisteren op zichzelf gaan wonen. Een student en in de studio waar hij nu woont moet er elektrisch gekookt worden. Er zit een perilex aansluiting en in de meterkast een 2 fasen stop.
nu had ik een nieuwe kookplaat kunnen kopen. Maar op zolder lag nog een etna die op 3 fasen is aangesloten.
Nu heb ik hier goed ingelezen maar kom er toch niet helemaal uit.
hoe zet ik de kookplaat om naar 2 fasen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
alvast bedankt.
20201025_103348.jpg 20201025_103411.jpg
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Met een twee fase stop bedoel je waarschijnlijk een kookgroep met 2x dezelfde fase en 2x nul. Misschien kun je daar nog een foto van plaatsen om even zeker te zijn.
 

Sandra D

  • #3
U bedoelt van de stoppen kast?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ja van de groepenkast inderdaad.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Wat zijn dat trouwens voor kroonsteentjes op de eerste foto?
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Waarschijnlijk het knutselwerk van iemand die geen materiaal had om de juiste kabelschoentjes te persen...?

Ik neem aan dat TS nu alles netjes in orde gaat maken zodra wij hebben kunnen adviseren hoe het dan zou moeten.
 

Sandra D

  • #7
Tom345 schreef:
Wat zijn dat trouwens voor kroonsteentjes op de eerste foto?
Geen idee zo zag het eruit toen ik de plaat los haalde
 

Sandra D

  • #8
16036315611536314897703481097098.jpg
 

Sandra D

  • #9
Ik heb de foto toegevoegd.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Sandra D

  • #10
16036316329693110938071671738847.jpg
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #11
Bovenste grote schema toepassen. Dus het bruggetje verplaatsen van 4-5 naar 2-3.
2 fase draden op respectievelijk 1 en 2, 2 nul draden respectievelijk op 4 en 5. En niet te vergeten geel-groen op aarde.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Sandra D

  • #12
U bedoelt dus het schema waar 2x220 bij staat. En een bruggetje is een splitsing?
Rare vraag misschien maar welke kleuren zijn dat?
Het is namelijk erg lastig bij komen. Ik ben wel iemand die het graag zelf wil doen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Sandra D

  • #13
Sxnder,

En de stekker is dan wel goed met de draden?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Er is geen standaard voor de volgorde van de kleuren in de Perilex stekker dus daar is op basis van een foto zo niks over te zeggen. Je zult moeten vaststellen (meten) waar de 2 fase en de 2 nullen zich in de Perilex contactdoos bevinden, vervolgens de stekker zo bedraden dat deze overeenkomstig het 2x220 schema op de kookplaat komen. Meestal blauw en bruin voor de nullen en 2x zwart voor de fases.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Tom345

Specialist Elektra
  • #15
Sandra D schreef:
Geen idee zo zag het eruit toen ik de plaat los haalde
Die kookplaat kwam vast niet zo uit de fabriek. Ik zou er toch even wat aandacht aan besteden. Als er niet meer te achterhalen is, wat de bedoeling is, dan zou ik tenminste kijken of er adereindhulzen zijn toegepast. De nieuwe studio moet niet meteen in de fik vliegen.
Best mogelijk trouwens dat de aansluitschema's ook niet meer kloppen, vanwege het wijzigen van de bedrading.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Inderdaad het grote schema bovenin toepassen.

Het lijkt mij echter niet onverstandig hier iemand bij te halen met meer verstand van elektra. Het correct aansluiten van een kookplaat is erg belangrijk en uit jouw vragen/antwoorden blijkt dat je er zelf niet veel kaas van gegeten hebt. Ook is er inderdaad al eerder met de kookplaat gerommeld dus dit moet ook even goed nagelopen worden zodat alles straks veilig gemonteerd zit.

Je hoeft niet per se een installateur in te schakelen, een handige buurman of oom zou dit waarschijnlijk ook prima in orde kunnen maken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu