Kookplaat omwisselen (de zoveelste haha)

Status
Niet open voor verdere reacties.
Lieve mensen,

Ik heb een kookplaat gekregen welke weer wat luxer is dan mijn oude en deze wil ik graag vervangen voor mijn oude dus.

De oude is op deze manier aangesloten (2N)

20201201_141602.jpg


Pin 1 = bruin. Hieronder het schema van de oude. Als ik dus even zelf naar de foto kijk dan is hij aangesloten volgens 2N

20201201_141537.jpg


Hieronder is het schema van de nieuwe.
20201130_174157.jpg


Ik heb deze dus vervolgens ook via 2N proberen aan te sluiten. zie hieronder:

20201201_162432.jpg


Maar als ik de schakelaars weer omzet in de meterkast dan spring eentje er meteen uit.....

Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe? Zou het kunnen dat ik misschien de 2 zwarte verkeerd om heb? Ik weet niet of dat wat uitmaakt?
 
De oude zit fout aangesloten met het brugje tussen de twee nul leidingen. Als je daar een slecht contact hebt bij één van de twee aders krijgt de andere ader de volle mep van 32 Ampere en heb je brand in huis. Kookgroepen beveiligen de nul-aders namelijk niet tegen overstroom. Dit een hobby-bob oplossing geweest om twee aders parallel te laten lopen en de stroom te verdelen.

De nieuwe heeft hetzelfde probleem, die is ook helemaal niet ontworpen voor twee onafhankelijke nul-aders. Deze mag in Nederland alleen gebruikt worden op een 3-fase groep. De andere schema's zijn alleen toegestaan in het buitenland, niet in Nederland.

Wil je veilig je nieuwe kookplaat aansluiten, laat dan de netbeheerder de aansluiting ombouwen naar een 3-fase aansluiting en bouw de groepenkast om naar 3 fasen. Goedkoper is waarschijnlijk een kookplaat te vinden die wel voor een Nederlandse kookgroep geschikt is.
 
Wat is het merk en type van de kookplaat en kun je misschien een foto van de betreffende 'schakelaars' in de groepenkast plaatsen?
Waarschijnlijk heb je idd de twee zwarten verwisseld en dient het bruggetje tussen 4 en 5 iig verwijderd te worden.
 
Oh....en als ik hem toch wil aansluiten zoals de oude? Hoe doe ik dat dan? Want de oude heeft het namelijk wel gewoon 10 jaar super goed gedaan.
 
Ik heb vlak voor jouw reactie hierboven een suggestie gedaan. lk vermoed dat je dat over het hoofd hebt gezien...
 
Eens met Krunnie; deze plaat is niet geschikt voor een kookgroep en kun je in Nederland enkel op een krachtgroep correct aansluiten.

Daarom vind ik dan ook dat we verdere vragen over het alsnog onjuist/onveilig aansluiten van deze plaat niet moeten beantwoorden.

Enige juiste advies is om een krachtgroep te realiseren of een andere kookplaat te vinden die wel op een kookgroep kan.
 
Om nog maar te zwijgen van

Maar als ik de schakelaars weer omzet in de meterkast dan spring eentje er meteen uit.....

Ik hoop niet dat dit betekent dat de kookplaat verdeeld over twee losse automaten aangesloten is in de meterkast :roll:
 
Sxnder,

20201201_220650.jpg


Dit is het type van de nieuwe kookplaat die ik graag wil gaan gebruiken.

20201201_220558.jpg

Dit is een overzicht van de meterkast.

20201201_220306.jpg

De oude kookplaat zat op groep 3 en 4 welke nu uitgeschakeld staan op de foto.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt voor de foto, ik had vier minuten geleden inderdaad gelijk. De kookplaat is volstrekt onverantwoord verdeeld over twee losse groepen aangesloten.

En ik tel zes groepen op één aardlekautomaat. Je kunt de elektropolis van de brandverzekering zo wel opzeggen. Die gaan niet uitkeren als je keuken in de fik vliegt met deze aansluiting.

Haal er alsjeblieft een elektromonteur bij die er wel verstand van heeft. Je speelt met je leven.
 
Luister, ik heb het huis 10 jaar geleden zo gekocht en het is zo zoals het is, ik weet niet beter, en heb er ook nooit problemen mee gehad. Het enige wat ik nu wil doen is mijn kookplaat vervangen. Ik heb er verder zelf nooit wat aan gedaan of wat dan ook.

Geef me dan een goed advies voor welke kookplaat ik wel moet gaan kijken, of geef me een advies of ik het kan oplossen of anders kan doen in plaats van een netwerkbeheerder langs laten komen voor 3 fases etc, Zijn er ook andere oplossingen?
 
De getoonde kookplaat is in elk geval niet 'nieuw'.
Volgens het typeplaatje (FD8901) is het een kookplaat die de fabriek verlaten heeft in januari 2009.
 
De groepenkast deugt inderdaad niet. Je hebt niet eens een kookgroep maar twee losse automaten.

Enige juiste advies is om hier een vakman bij te halen die allereerst begint de groepenkast op orde te brengen.

Niet het antwoord dat je wilt horen maar wel het enige juiste antwoord.

Reacties als "maar zo werkt het al 10 jaar" slaan natuurlijk nergens op. Als de gasleiding al 10 jaar lekt maar je er nog geen last van hebt gehad, laat je dat dan ook gewoon maar zitten?
 
Ik heb zojuist een afspraak gemaakt met een elektricien, hij komt volgende week even alles bekijken en kijken naar de meterkast enz.
 
Prima :prima: Soms klinken we hier misschien een beetje bot, maar dat komt uit een gevoel voor meeleven met mensen waarvan een situatie potentieel echt link kan zijn. Het hoofddoel is uiteindelijk dat je op een veilige manier nog lang plezier gaat beleven met de kookplaat en dat we je in goede gezondheid nog vaker hier mogen zien :bedankt:
 
Ja je hebt ook gewoon helemaal gelijk! Dank je wel in elk geval! Ook voor je positieve reactie! Waardeer ik echt enorm!

Dan is het toch maar achteraf goed dat ik de kookplaat wilde vervangen. want nu zijn we er inmiddels achter gekomen dat er vanalles niet in orde is blijkbaar.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Op het plaatje is het niet te zien, maar goeie kans dat punt 4 en 5 intern net verbonden zijn.
Dan kan de nieuwe plaat wel op een Nederlandse Kookgroep. De elektricien kan dit waarschijnlijk controleren. (meten)

Een mogelijk probleem is het vermogen van de pitten die op 1 en 2 aangesloten zitten, dat mag niet te hoog zijn, maar meestal zit dat wel goed. Dit is uit te zoeken of te meten.

ps. Natuurlijk nadat de aansluiting en groepenkast in orde is gemaakt.
 
Eens met Jackd. Kookplaat heeft twee nulklemmen 4 en 5 en trekt max 7200 Watt. Mits het bruggetje tussen 4 en 5 verwijderd wordt, kan deze plaat toch op een (nog te plaatsen) kookgroep worden aangesloten?
 
Wellicht.

Maar de fabrikant geeft geen bijbehorend aansluitschema, dus dan ben je eigenlijk maar aan het gokken dat de nulstroom van de 4 pitten netjes over klem 4 en klem 5 verdeeld wordt.

Toch lullig als dan later blijkt dat klem 5 de nul van alle pitten is en klem 4 alleen het display voedt. :denk:

Ik heb zelf ook wel eens een kookplaat aangesloten zonder de juiste documentatie en toen maar zelf even uitgezocht hoe het zat. Aansluitsnoer lang aangestript, amperetang erbij, de pitten even één voor één op vol vermogen aangezet en meten maar welke stroom er door welke ader loopt. Dan weet je het zeker.

De Constructa plaat van @Zenilygy is een product uit de BSH groep, het zou me niet verbazen als deze intern gewoon gelijk is aan Bosch / Siemens platen en dan gok ik ook dat hij perfect op een kookgroep aangesloten kan worden. Maar ja, wil je hier mee gokken?

Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken.
 
Omdat ik toegang heb tot een apparaten-database waarin ik omgekeerd kan zoeken (voer het onderdeelnummer in en geef als resultaat alle apparaten waar dat onderdeel in zit), heb ik mbv. het nummer (00672424) van de besturingsmodule van bovenstaande Constructa kookplaat uitgezocht welke kookplaten gelijk zijn.

Resultaat:

Constructa
CA323350/01
CA323350X/01
CA333350/01
CA333350X/01

Siemens
ET601EN11/01
ET645EN11/01
ET645EN11D/01
ET645EN11X/01
ET645EN15D/01

Bosch
PKN645E14/01
PKN645E14X/01

Daarbij zien alle kookplaten op de explosietekeningen exact gelijk uit, behalve een enkele detailverschil, zoals afwerkingsstrips ed.

Dus inderdaad gelijk met Bosch en Siemens kookplaten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan