Onze meterkast werd omgebouwd naar een 3 fase systeem.
Binnenkort willen we een 2 fasen inductiekookplaat laten monteren.
De benodige kookgroep (2p2N) werd aangesloten op fase 3.
Volgens de installateur is dat gebruikelijk en zou het goed moeten werken.
Ik ben nu toch een beetje onzeker daarover.
Want de meeste 2-fasen kookplaten hebben een vermogen van 7400 Watt.
Maar via fase 3 is maximum 25 x 230 = 5750 Watt beschikbaar.
Vraag 1)
a Gaat de kookplaat niet teveel stroom trekken zodat de zekering eruit springt?
b Of kunnen de verschillende fases meer dan 25 A aan (dat lees ik ook wel hier en daar)?
Vraag 2)
a En kan ik op fase 3 nog wel andere groepen aansluiten en gebruiken?
b Of moet ik daarmee wachten tot na het koken?