Kookplaat aansluiten op bedrading

Ik heb een inductie kookplaat gekocht en ben nu bezig met de installatie. Ik zit even met de aansluiting van de bedrading.
In de perilex wandcontact doos zitten twee fase draden.
L1 en L2 en twee nul draden. N1 en N2. Verder een aarde draad. Het is geen krachtstroom.

In het aansluitkastje van de kookplaat had ik dus aansluitingen verwacht van 2 maal fase en 2 maal nul, plus een aarde.

Ik tref echter 2 andere opties aan. Ofwel 400 volt 2 maal nul Ofwel 230 volt 1 maal nul. Zie onderstaande afbeelding.

Bij de 400 volt optie kan je 2 maal fase aansluiten en slechts 1 maal nul, plus aarde draad. Totaal dus vier draden.

Ik wil mijn tweede nuldraad ook kunnen aansluiten. Dit kan alleen door hem bij te voegen bij de eerste nul draad bij aansluitpunt 4. Aansluit punt 3 en 5 kunnen niet gebruikt worden, omdat daar geen aansluit contacten zitten.

Kan ik de tweede nuldraad bij de eerste nuldraad samen voegen?
De titel 400V 2N, suggereert twee nuldraden (???)

Als ik die tweede nul kan bijsluiten heb ik dan 2 x 230 volt of is er krachtstroom ontstaan.

Ik heb van te voren veel informatie opgezocht op internet en diverse you tube filmpjes bekeken en telkens was er sprake van twee fasen en 2 nullen. Deze situatie is voor mij een complete verrassing.

DSCN2389.JPG
 
Als je zeker weet dat je geen krachtstroom in de meterkast hebt, dus alle groepen zitten op één fase
dan moet je het inderdaad aansluiten op de 2e manier met één fase aansluiting en een doorverbinding.

Als je toch een meterkast hebt met krachtstroom (alle groepen verdeeld over 3 krachtstroom fasen)
dan moet je er voor zorgen dat de 1e L van fase 1 afkomt en de 2e L van fase 2 of fase 3.
(of een andere combinatie)
 
Als je geen krachtstroom in de groepenkast hebt dan krijg je geen 400V. Dan inderdaad aansluiten op 1x 230V. Je hebt dan wel een zeer beperkt vermogen.

Let wel op dat je dan in de groepenkast ook deze fasedraad apart moet zekeren. Ik vermoed namelijk dat deze nu onderdeel is van een kookgroep (dubbele groep die samen schakelt).

Om meer vermogen te krijgen is het beste om een krachtstroom aansluiting te krijgen of anders een plaat te kopen die op een kookgroep kan.
 
De 2x230 V-kookgroep is een Nederlandse specialiteit en daarom houden niet alle fabrikanten van keukenapparatuur ermee rekening. De kookplaat die je hebt gekocht, heeft geen aansluitschema voor 2x230 V en geen tweede nulklem en is daarom niet geschikt om aan te sluiten op een kookgroep.

Je kunt het rechter aansluitschema toepassen, waarbij je één nul en één fasedraad ongebruikt laat. Dan loop je wel kans dat je automaat eruit klapt, als je flink aan het koken bent.
 
Ik heb inderdaad een kookgroep. Dus 2 x 230 volt. Nergens is op de website van de webwinkel aangegeven, dat aansluiting op een kookgroep met 2 x 230 volt niet mogelijk is.
Ik begrijp nu waarom er maar een nul draad aangesloten kan worden.
Ik ga proberen om mijn geld terug te krijgen. Hij moet sowieso retour, omdat er een flinke beschadiging zit aan de rand. Een flinke deuk vermoedelijk tijdens het transport veroorzaakt.
Ook de consumenten bond heeft nergens opgemerkt, dat dit niet mogelijk was. Ze hadden hem als beste getest en op basis daarvan ben ik in zee gegaan.
Ik wil vol vermogen, dus slechts 1 fase met 3680 watt is geen optie
Ik heb eigenlijk geen zin om een dure drie fase bedrading te laten aanleggen. Dat kan ik niet zelf.
Ik baal hier behoorlijk van.
Uiteraard bedank ik jullie wel voor de snelle reactie. Ik ga ermee aan de slag. Mogelijk kan er geruild worden met een apparaat wat wel op 2 x 230 kan.
 
Dit is een AEG kookplaat. Kan wel aangesloten worden op kookgroep. Is regelmatig terug te vinden hier op het forum, niet iedereen is het eens dat dit de oplossing is die mag maar meerder malen is de volgende oplossing aangedragen die ik zelf ook heb toegepast:


L1 en L2 aansluiten op 1 en 2.
N1 en N2 samen onder 1 DUBBELE aderendhuls persen en aansluiten op 4.

Kabel die je er bij hebt gehad heeft maar 4 aders, dus die kan je niet gebruiken.
 
Dus die optie die ik in gedachten had, om de twee nullen bij elkaar te doen zou dus wel kunnen. Ik ben wel enigszins thuis in elektra. (geen gediplomeerd elektra monteur laat ik dat voorop stellen), maar in de loop der jaren en veel leeswerk hier en daar, toch wel aardig wat aan de weet gekomen. Dus de stroom van twee fasen door een (dubbele) nul aansluiting persen, levert geen problemen op? Hoelang bestaat deze optie al? Nooit klachten vernomen?
Ik heb inmiddels al een ruiling in werking gezet, maar dat kan altijd nog wel weer gecanceld worden. Op zich wil ik die AEG wel hebben, omdat ie heel goed uit de test kwam. Ik heb als ruilobject een ETNA op het oog. Daar kan aansluiten op een kookgroep wel zonder problemen.
Voor de rest heb ik ook al een vijf aderige kabel gekocht.
 
Het probleem is dat de inboedel- resp. opstalverzekeringsmaatschappij(en) dat dan ingeval van brand of andere schade vaak zullen gaan onderzoeken. Niet vakkundig geïnstalleerd: geen vergoeding van de schade... Beter meteen terdege oplossen. Dus óf plaat proberen te ruilen voor juiste exemplaar voor jouw omstandigheden óf elektrainstallatie om (laten) bouwen naar 3-fase.

@Freakie: als je geen deugdelijk advies kunt geven, doe het dan liever helemaal niet. Daar is niemand bij gebaat. Er zitten hier voldoende elektradeskundigen die er wél verstand van hebben. Dat je het eventueel zo bij jezelf hebt toegepast wil nog niet zeggen dat je een onveilige aansluitmethode hier moet gaan propageren.
 
Je zo het wel veilig kunnen doen met een andere 4polige automaat welke ook de nul beveiligt, dan zal bij een overbelasting van de nul de automaat ook uitschakelen, en daarmee is dan het bezwaar van de dubbele nul weggenomen.
Neemt niet weg dat het apparaat daarop geen CE keur heeft en zo officieel niet gebruikt mag worden.
 
Laatst bewerkt:
Oh, er zijn net twee berichten al weer tussendoor gekomen, die mijn vragen al beantwoord heeft.
Laten we dat trucje dan maar niet toepassen. Inderdaad bij een brand zou ik de sjaak kunnen zijn en dat is het niet waard allemaal. Ik ga het met de ETNA proberen. Ombouwen naar drie fase is een dure grap.
 
Het probleem is dat de inboedel- resp. opstalverzekeringsmaatschappij(en) dat dan ingeval van brand of andere schade vaak zullen gaan onderzoeken. Niet vakkundig geïnstalleerd: geen vergoeding van de schade... Beter meteen terdege oplossen. Dus óf plaat proberen te ruilen voor juiste exemplaar voor jouw omstandigheden óf elektrainstallatie om (laten) bouwen naar 3-fase.

@Freakie: als je geen deugdelijk advies kunt geven, doe het dan liever helemaal niet. Daar is niemand bij gebaat. Er zitten hier voldoende elektradeskundigen die er wél verstand van hebben. Dat je het eventueel zo bij jezelf hebt toegepast wil nog niet zeggen dat je een onveilige aansluitmethode hier moet gaan propageren.

@Kees

Gelieve goed te lezen, als je dat niet kan beter niet op een forum reageren. Zoals gesteld is het aansluiten van AEG kookplaten op een kookgroep binnen dit forum al tientallen malen besproken. Om nu een hele nieuwe discussie er over te voeren is dan ook compleet zinloos.

Dit is een optie, en TS doet er wijs aan om het forum er op na te slaan wat de verschillende overwegingen zijn.

Oh en als je het dan toch wil hebben over advies waar iemand klaarblijkelijk niets vanaf weet moet jij het blijkbaar niet over verzekeringen hebben. Werk zelf in de verzekeringswereld en wat jij stelt is echt klankklare onzin voor een particuliere woning.
 