Hoe bedoel je 2x2p+2N? Twee kookgroepautomaten?
Maar nee, het is niet toegestaan om 3P+N aan te sluiten op een 2P+2N automaat, hiervan zijn namelijk maar 2 contacten beveiligd. Alle fasegeleiders moeten worden beveiligd op overbelasting en kortsluiting. Dat doe je voor een 3P+N groep dus met een 3P+N automaat.