Kombi kompakt HR 28/24 + Honeywell Modulation

Jeroentjedus

  • #1
Hallo,

Ik heb een nieuwbouwhuis met een Kombi kompakt HR 28/24 ketel in combinatie met een Honeywell Modulation thermostaat.
Ik heb 1 verwarming in de badkamer vervangen voor een designradiator met thermostaatknop.
Daarvoor is de ketel afgetapt.

Het systeem is weer gevuld. Nu geeft de thermostaat regelmatig het waarschuwingstekentje dat er geen dataverkeer is tussen de ketel en de thermostaat.
Ik kan nu geen programma's programmeren.

Bij vraag voor warm water werkt dit, en de radiatoren worden ook gewoon warm.
Kan iemand mij helpen wat hier aan te doen ?

PS: Ik heb de ketel ook al een keer gereset. Helpt niet.

Alvast bedankt.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
De thermostaat heeft u zelf geplaatst of zat die eral?

Is de aansluiting van de thermostaat kabel bij het toestel goed aangesloten?
 

Jeroentjedus

  • #3
De thermostaat zat er al.
De bedrading is niets mee gebeurd.
 

Ron CV

  • #4
Ik denk dat we hier praten over een Intergas kombikompakt.
Het probleem is dan dat de Honeywell Chronotherm modulation niet samengaat met deze ketel, op de een of andere manier begrijpen ze elkaar niet waardoor er allerlei vage klachten kunnen optreden.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Dit is op te lossen door een condensatortje te plaatsen over de contacten A en B op de kamerthermostaat grondplaat (inderdaad daar waar de kamerth. draden op aangesloten zitten)

Wat voor condensatortje is mij ook nog niet helemaal duidelijk, info pas net gekregen via intergas memo.

Waardes zijn op te vragen bij intergas.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Even navraag gedaan, Condensatortje van 100 nanoFarad (= 0,1 µF) toepassen en probleem is opgelost.

Groet
 
Status