Ketel vaak aan en uit.

Raar verhaal. Alhier een Vaillant Ecotec Pure met Nest thermostaat. Alle jaren ongeveer zelfde gedrag te zien via de p1 meter. Bij warmtevraag zie je het gasverbruik fluctueren. Hier maak ik uit op dat hij dan harder cq zachter brand ivm ingestelde cv temperatuur. Dit stookseizoen zie ik dat niet, of hij is aan of uit. Inmiddels het cw water van 45 naar 55 gezet en de wachttijd van 20 naar 30 en het vermogen op 10kw. Deze tips had ik elders op het forum gelezen. Het enige wat hier is veranderd is dat we boven van nog enkel glas naar triple glas zijn gegaan. Van de 7 radiatoren staan er 5 open. Er is werkelijk niks veranderd maar krijg toch een heel ander patroon te zien in het gasverbruik. Iemand een idee hoe dit zomaar opeens kan?
Screenshot_20261108_223644_HomeWizard.jpg
Screenshot_20261108_222826_HomeWizard.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Minder warmteverlies = minder warmtevraag. Daardoor heeft de ketel overcapaciteit, kan zijn warmte niet meer kwijt en gaat deze pendelen ipv moduleren.
     
    Dus omdat er op de bovenste verdieping triple glas is geplaats en er daar 2 radiatoren open staan komt dit gedrag. Dus die 2 radiatoren veroorzaken dit dat daar de warmte niet weg kan. Beneden waar ook de thermostaat hangt is niets veranderd.
    Is dit schadelijk voor de levensduur van de ketel?
     
    Je zult toch ook merken dat je hele huis warmer is geworden.

    Schadelijk als in verkorting van levensduur: Waarschijnlijk wel.
    Ook is je gasverbruik hoger dan bij een modulerende ketel.

    Dus reden om het op te laten lossen: ja.

    Ik weet niet of het zomaar veranderen van ketelinstellingen de juiste oplossing is...
     
    Mee eens.
    Je hebt wijzigingen aangebracht in de woning, geeft aan dat er niets gewijzigd is en
    je hebt aanpassingen gedaan bij de instellingen.
    Het lijkt mij geen goed idee om de wachttijd te verlengen.
    Bij een aan/uit regeling (die je niet hebt) is het normaal om 6x per uur te schakelen.

    Bereken wat ongeveer het vermogen is per radiator, en stel het vermogen af op de gemiddelde afname.
    Als je een zone regeling hebt dan zal meestal niet alles tegelijk aan staan en dan kan het vermogen lager zijn.
    De maximale keteltemperatuur hoger instellen, b.v. 75 graden en de regeling stuurt dan automatisch naar
    de benodigde temperatuur op dat moment.
     
    De grafieken zijn gewoon screenshots om inzichtelijk te maken wat er gebeurd. Boven voelt het inderdaad warmer aan alhoewel er daar alleen in de badkamer en 1 slaapkamer de radiatoren open staan. Het is trouwens wel een aan/uit regeling want de ecotec pure ondersteund geen open therm. Zal eens meten wat de retourtemp bij de ketel is en op aangeven van jullie verhogen naar 70 graden. Ik begreep wel dat er dan niet gecondenseerd word en het hr principe teniet wordt gedaan.
     
    Zo staat het in de oude grafieken van vorig stookseizoen. Dit seizoen zie je in het diagram de ketel naar 0 gasverbruik gaan terwijl er nog warmtevraag is. Nogmaals het enige verschil is triple glas 7m3 totaal bovenverdieping in 4 ruimten waarvan er op 2 de radiator open staat. De vraag is nogmaals kan dit kwaad en hoe los ik dit op.
     