Raar verhaal. Alhier een Vaillant Ecotec Pure met Nest thermostaat. Alle jaren ongeveer zelfde gedrag te zien via de p1 meter. Bij warmtevraag zie je het gasverbruik fluctueren. Hier maak ik uit op dat hij dan harder cq zachter brand ivm ingestelde cv temperatuur. Dit stookseizoen zie ik dat niet, of hij is aan of uit. Inmiddels het cw water van 45 naar 55 gezet en de wachttijd van 20 naar 30 en het vermogen op 10kw. Deze tips had ik elders op het forum gelezen. Het enige wat hier is veranderd is dat we boven van nog enkel glas naar triple glas zijn gegaan. Van de 7 radiatoren staan er 5 open. Er is werkelijk niks veranderd maar krijg toch een heel ander patroon te zien in het gasverbruik. Iemand een idee hoe dit zomaar opeens kan?