Kap opvangen

Hallo,
Ik wil mijn keuken gaan verbouwen en achter liggend schuurtje er bij aantrekken, daarvoor moet ik alleen de bestaande draag muur van het schuine kapje slopen.
Ik wil er straks in 1 keer een nieuwe balk laag in leggen met balken van 70x275 met een overspanning van ongeveer 5 m.
Nu is mijn vraag of die balklaag de kap kan opvangen in het midden.
Ik heb voor de verduidelijking een schetsje van de nieuw te bouwen situatie er bij gedaan

208F846D-7031-4439-BF16-B0B2DA509DED.jpeg F97A2BEF-D92A-4DE4-A71B-237DE77157A3.jpeg 6846DD3C-D753-46E7-B96B-1F9C9F144C5B.jpeg
 
Laatst bewerkt:
Als de balklaag zwaar genoeg is wel, de opgegeven afmeting is zeer waarschijnlijk onvoldoende.
 
Zo te zien moet niet alleen de kap opgevangen worden, maar ook een gevel met metselwerk. Doe je dat niet goed, dan krijg je scheuren en bijkomende schade.

Deze wijziging moet door een constructeur berekend worden. Het lijkt me sterk dat die een houten balk voorstelt. Dit doe je beter met staal.
 
Ik zou dit even laten berekenen door een constructeur. De vloer moet ook opgevangen worden.

Dat doe je met een stalen balk h.e.b of h.e.a en dat kan die gene jou vertellen.
Ik zou hem dan gelijk wat zwaarder laten uit voeren, voor als je ooit er nog wat boven op zou willen zetten
 
De constructeur bekijkt ook of de opleggingen het aankunnen en zelfs of de fundering de extra puntlasten kunnen dragen. Er komt dus iets meer bij kijken dan zomaar een balkje erin leggen. Dit ga je nooit via een forum voor elkaar krijgen :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
158.010
Berichten
1.041.340
Leden
112.001
Nieuwste lid
ValentinC
Back