Kan ik betonijzer/wapening verwijderen in gat kruipruimte?

Hi, ivm met vloerisolatie wil ik de kruipruimte in. Nu zit er een stuk betonijzer of staaldraad in het kruipruimte gat, zie foto.
Kennelijk is bij het uithakken van het gat naar de kruipruimte de wapening niet verwijderd. De toegang is nu wel erg krap.
Kan ik dit stuk eruit zagen, of krijg ik dan problemen?

- het betonijzer staat op spanning. Het is een staaldraad/kabel, en toen ik er in begon te zagen sprong de 1e draad terug.
- de vloer loopt voor en achter een paar meter door, in richting betonijzer.
- het is meer een gedraaide staal kabel, dan een masieve stang.
- het huis is uit 1978

Alvast bedankt

kruipruimte betonijzer.jpg
 
Voorspanwapening.
Maak eens een foto in het gat zodat de kop van de vloer te zien is.
 
Redelijk groot gat voor in een kanaalplaatvloer, wel in de buurt van een oplegging. Of dit nog voldoet is lastig te beoordelen.
De draad mag door, deze is volledig aangehecht in het beton, de draagkracht wordt er niet minder door bij het doorslijpen.
 