Kabel voor stroom in de tuin

Kaneelschep

  • #1
Hoi allen.

Ik wil een paar stroompaaltjes maken naar het einde van de tuin. Dat is bijna 100m.
Is in pricipe niet voor zware apparaten bedoeld.

Ik had al wat gelezen en las grondkabel kopen en dit los in een geul. Ik zag ook mensen gewone kabel in een hardplastic water leiding stoppen van 25mm.

Wat is het beste idee om dat daar naar toe te brengen? En is 3x2,5 dan voldoende?

Bedankt!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Wat gaat het vermogen van je grootste verbruiker worden? Bij 100 meter zijn de spanningsverliezen behoorlijk... En je moet niet het idee krijgen om PV-panelen achter in de tuin te installeren.

Als je daarnaast verlichting wilt schakelen is 4 aderig (of 3 + aardlitze) wellicht handiger.
 

Kaneelschep

  • #3
Dat met het licht en meeraderig is een goeie!
Nee het is inderdaad voor lampjes. Of een oplader of kleine dingen iig.
 

BigBert

  • #4
I.v.m. veiligheid zou ik altijd een geschikte, beschermde grondkabel gebruiken en waterdichte aansluitingen.
 

Kaneelschep

  • #5
En die grondkabel dan gewoon in de grond leggen? Of nog ergens in?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Als de kabel een mantel heeft kan deze zo de grond in. Eventueel leg je er een waarschuwingslint bovenop.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
Volgens de norm wel op minimaal 50 cm diep.

Google op: spanningsval berekenen
En je vind een website met een eenvoudig model waar je maar een paar dingen hoeft in te vullen om het verlies te berekenen.
Bij 7 Ampere zit je bij 100 meter nog net onder de 5% spanningsverlies.

Let met dit soort afstanden trouwens nog wel even op de maximale lengte die bij de zekeringen horen.
Bij een standaard B16 mag je (als ik het goed lees) tot 120 meter gaan bij 2,5mm2

Zonnepalen kan wel hoor, maar dan mag je 4, 6 of zelfs 10mm2 gaan leggen.

Wel goed om nog even goed te denken over toekomstige plannen.
100 meter 3 aderig 2,5mm2 grondkabel kost ongeveer 300,- 4mm2 ruim 450. Een behoorlijk verschil, maar als je over een paar jaar nog een keer een geul van 100 meter moet gaan graven..
 

Kaneelschep

  • #8
De zonnepanelen liggen al op het dak, die hoeven niet in de tuin. ;) 7,5kwp.
Maar zeker goed om even wat beter na te denken over de toekomst ja. Er zou zomaar een kasje kunnen komen met wat lampen of een verwarming ofzo.

Halve meter diep dus. En boomwortels etc? Dat is allemaal geen probleem? Er staan hier allemaal redelijk jonge zure kersenbomenlangs de rand vd tuin. Daar waar ik de geul zou graven.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Volgens de norm minimaal een halve meter, 60cm is het advies om veilig te zitten. (maar ik kom het niet controleren hoor)

Boomwortels? Dat maakt graven lastiger, of bedoel je dat de wortels over jaren de kabel kunnen beschadigen.
Leg de kabel sowieso niet strak in de geul, maar een beetje kronkelend. Stel dat een graafmachine ooit de kabel raakt dan is er wat ruimte, dat geldt ook voor dikke wortels.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #10
Je kunt ook overwegen de kabel voor een deel van het traject in extra beschermende omhulling te leggen, bijv. in afvoerbuis 50 mm. Maakt het meteen makkelijker om in voorkomend geval de kabel opnieuw te leggen of er één bij te trekken.

Normaal zou ik aanraden dat over de volle lengte te doen, maar dat kost bij 100 meter ook behoorlijk wat extra. Zelf heb ik ooit de grondkabel naar de schuur in een 40 mm buis gelegd over een afstand van ca 12 meter, en de stukken pijp aan elkaar gezet met verbindingsstukken. In de redenatie: als ik het moet vervangen dan gaat dat makkelijker. Ik had namelijk de vorige kabel verpest doordat ik precies op de plaats van de kabel een paal de grond in sloeg en de kabel beschadigde. Kon ik de gleuf helemaal opnieuw open graven. Dat was zeker 25 jaar geleden. Sindsdien ligt die kabel er en hoeft waarschijnlijk tijdens mijn leven nooit meer vervangen te worden...
 

Kaneelschep

  • #11
ja ik doelde inderdaad op als die wortels gaan groeien. Het diep genoeg graven komt wel goed.
Ik heb het even berekend. Met een 50mm buis als mantel wordt het wel flink prijzig.

Die bereken site is trouwens erg goed. Ik had al wat tabelletjes gevonden, maar dit is veel beter.
Ik denk dat ik wel uitkom als ik niet helemaal naar het eind vd tuin ga ook. Dan zit ik met 2,5mm2, 75m en 10A nog net onder de 5%. En zelfde met 4mm2, 75 voor 16A.
Even kijken waar ik voor ga. qua kosten en noodzaak.

Bedankt! Ik ga aan het graven.
 