Kabel tuinverlichting naar meterkast

Hoi,

Een vraagje:
Vanaf een lasdoos in het plafond in de garage heb ik een aftakking gemaakt voor een kabel die naar het tuinhuisje loopt. Vanuit het tuinhuisje heb ik een vijverpomp en diverse lampen erop aan gesloten. Echter, soms,1x per 1,5 jaar schat ik, gaat de zekeringautomaat (of hoe het precies heet) eruit. Meestal is het een ledlampje dat defect is gegaan. Op zich geen probleem als ik thuis ben. Maar als ik in het buitenland zit wel. Op dezelfde groep it namelijk ook mijn diepvriezer en een hub die de timer van de binnenverlichting regelt.

Nu vraag ik mij het volgende af:
1. om in de garage een aparte zekering te plaatsen tussen de buitenkabel, met een lagere gevoeligheid dan de zekeringautomaat die in de meterkast zit. Maar heb hierover mijn twijfel i.v.m. de aardlek

2. Is het een optie om de buitenkabel in de garage te verlengen naar de meterkast, en daar dan door een elektricien een aparte groep ervoor bij te plaatsen?
Ik voeg een foto toe van mijn meterkast, want ik vraag mij ook af of er nog wel plaats is om een extra zekeringautomaat erbij te zetten.

3. is het een optie om van groep 3, waar alleen de vaatwasser op aangesloten is, een aftakking naar een lasdoosje te maken, en daar de tuinkabel op aan te sluiten?

Nb. De garage e.d. zit op groep 2, achter 30mA aardlek.
De vaatwasser zit op groep 4, achter 30mA aardlek

Alvast dank voor de reacties.

GKHB



Meterkast.jpg
 
Gaat de automaat van groep 2 uit of de aardlekschakelaar A ? (onderin)

1. Kan, dan zou je naar een 10mA aardlekschakelaar kunnen gaan. Duur en kans dat die er dan vaker uit gaat.
Die zijn er ook als kant en klare stekker.
Ik weet niet hoe groot de kans dan is dat de aardlekschakelaar binnen alsnog meegaat bij een flinke plotselinge aardlek.

2.Dat zou mijn voorkeur hebben. De buitengroep op een eigen aardlekautomaat.
Eventueel ruimte maken. (zijn alle groepen in gebruik? Kunnen er 2 samen? Is de beltrafo in gebruik? Wat zit er rechts boven naast de beltrafo?
Er kan eventueel een klein kastje naast deze kast: Hager miniverdeler

3. Kan, maar dan zit het nog wel op dezelfde aardlekschakelaar. 2 en 4 zitten beide op aardlekschakelaar A. Dat wil je liever niet bij een buitengroep.
 
Laatst bewerkt:
Aardlekschakelaar C lijkt alleen voor groep 9 te zijn. Die beide kun je vervangen voor een aardlekautomaat en dan is er dus eentje beschikbaar voor de tuin.
 
Ah dat had ik niet gezien :prima:

Dan kan er eventueel ook een gewone automaat bij geplaatst worden maar een smalle aardlekautomaat kan ook inderdaad
 
beter een smalle aardlekautomaar bij plaatsen voor alleen de tuin zodat mocht er weer wat zijn alleen deze uitvalt en de rest gewoon spanning blijft houden
 
Dank voor de vele reacties en het meedenken!

Ik zal toch nog even de vragen beantwoorden:

…Gaat de automaat van groep 2 uit of de aardlekschakelaar A ? (onderin) Eigenlijk heb ik hier nooit opgelet (shame on me..)
…zijn alle groepen in gebruik? Ik denk het wel, als ik het papier van de groepenindeling bekijk
…Kunnen er 2 samen? Geen idee
…Is de beltrafo in gebruik? Nee, maar die wil ik wel behouden
…Wat zit er rechts boven naast de beltrafo? Geen idee.

Dan ga ik maar een offerte aanvragen, en hoop dat ik het goed omschrijf; voor een aparte zekeringautomaat met aardlekschakelaar voor een kabel t.b.v. de tuinelectra, die uitkomt in een lasdoosje naast de zekeringskast, waar ik zelf de buitenkabel op aan kan sluiten.

GKHB
 
Aardlekautomaat (zo heet dat gecombineerde ding)

Als je de kabel eerst legt, dan kan de vakman die aansluiten.
 
Toch nog even een aanvullende vraag.
Als ik ooit een laadpunt voor een electrische auto wil laten aanleggen, heeft deze dan ook een aparte aardlekautomaat nodig?

GKHB
 
Ja, maar kans dat je dan meteen de stap naar 3 fase gaat maken.
Als je geen concrete plannen hebt, dan zou ik daar nu niks mee doen, hooguit al een wat grotere 2e kast er naast hangen.

Hoeveel vermogen aan panelen/omvormer heb je? (als we toch andere dingen aan het doen zijn..)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan